小小朱12138 发表于 2017-6-10 08:35:34

竖井接地干线设置

请问一幢多层建筑,当总配电箱在竖井内时,竖井的接地干线如何设置

abb45 发表于 2017-6-10 15:38:16

可以利用柱内主筋吧,预留接线端子与LEB相接

树欲静而风不止 发表于 2017-6-12 09:11:25

明敷一条40X4的镀锌扁钢

tangz0 发表于 2017-6-12 15:49:16

本帖最后由 tangz0 于 2017-6-12 15:54 编辑

这条干线是PE,MEB,MET延长线。。。。。?这条干线是强制性的,还是标准图出的或遗传的?

wurenhecai 发表于 2017-6-13 11:36:29

接地干线说法不准确,应该叫等电位联结线。

fitman 发表于 2017-6-13 23:21:35

wurenhecai 发表于 2017-6-13 11:36
接地干线说法不准确,应该叫等电位联结线。

是接地干线,也是等电位联结线,但不是PE线。

tangz0 发表于 2017-6-14 10:31:54

等电位联结线有截面最大值,铜25其他相当即可。MET延长线更确定些吧。

fitman 发表于 2017-6-14 15:52:36

在低压配电系统中,接地干线一般与等电位联结线或PE线合用的。电井中敷设的接地干线明显是前者。

tangz0 发表于 2017-6-14 16:38:43

问:1、现在大家的线路一般采用5线时,要此PE有啥用?2、LEB需要与MEB连接吗,不需要时这个等电位连接线有何用?3、MET的延长线此时有何用?4、这个线的设计依据仅仅是图集上或通用做法的要求吗?它的截面如何确定?5、还是不管3721就要有,哪怕备用?{:1_428:}

tangz0 发表于 2017-6-14 16:42:49

再问:标准图中的竖井里有LEB,是不是每层竖井里都要设LEB,少了一个也不满足要求了?

wurenhecai 发表于 2017-6-15 15:55:39

接地包括功能性接地和保护性接地,接地干线这个名称本身就具有歧义
竖井里的LEB,功能很多:1、竖井内可导电外壳的等电位 2、PE线路的保护接地,使接地电流更大,灵敏性更高3、通过和地板基础钢筋和圈梁钢筋,形成法拉第笼的电磁屏蔽