请问一幢多层建筑,当总配电箱在竖井内时,竖井的接地干线如何设置
发表于 2017-6-10 15:38:16 | 显示全部楼层
可以利用柱内主筋吧,预留接线端子与LEB相接
发表于 2017-6-12 09:11:25 | 显示全部楼层
明敷一条40X4的镀锌扁钢
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-6-12 15:49:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangz0 于 2017-6-12 15:54 编辑

这条干线是PE,MEB,MET延长线。。。。。?这条干线是强制性的,还是标准图出的或遗传的?
     
发表于 2017-6-13 11:36:29 | 显示全部楼层
接地干线说法不准确,应该叫等电位联结线。
     
发表于 2017-6-13 23:21:35 | 显示全部楼层
wurenhecai 发表于 2017-6-13 11:36
接地干线说法不准确,应该叫等电位联结线。

是接地干线,也是等电位联结线,但不是PE线。
     
发表于 2017-6-14 10:31:54 | 显示全部楼层
等电位联结线有截面最大值,铜25其他相当即可。MET延长线更确定些吧。
     
发表于 2017-6-14 15:52:36 | 显示全部楼层
在低压配电系统中,接地干线一般与等电位联结线或PE线合用的。电井中敷设的接地干线明显是前者。
     
发表于 2017-6-14 16:38:43 | 显示全部楼层
问:1、现在大家的线路一般采用5线时,要此PE有啥用?2、LEB需要与MEB连接吗,不需要时这个等电位连接线有何用?3、MET的延长线此时有何用?4、这个线的设计依据仅仅是图集上或通用做法的要求吗?它的截面如何确定?5、还是不管3721就要有,哪怕备用?
     
发表于 2017-6-14 16:42:49 | 显示全部楼层
再问:标准图中的竖井里有LEB,是不是每层竖井里都要设LEB,少了一个也不满足要求了?
     
发表于 2017-6-15 15:55:39 | 显示全部楼层
接地包括功能性接地和保护性接地,接地干线这个名称本身就具有歧义
竖井里的LEB,功能很多:1、竖井内可导电外壳的等电位 2、PE线路的保护接地,使接地电流更大,灵敏性更高3、通过和地板基础钢筋和圈梁钢筋,形成法拉第笼的电磁屏蔽