一类住宅户内烟感
想问问大家,一类高层住宅的户内是否都设计了烟感。(现在开发商说是宜,非不要设) 基本都设了..现在某些地方消防队要求一类高层都上.. 现在是开发商愿意出函,要求设计院不设,设计院咋办? 至少当地消防队同意才行,开发商出函没用... chipy 发表于 2017-6-7 14:54至少当地消防队同意才行,开发商出函没用...
那开发商估计不找我们做了 树欲静而风不止 发表于 2017-6-7 14:56
那开发商估计不找我们做了
咨询下,当地消防,说不定没要求,可以不做呢:)..
如果一定要做..可以给开发商解释下.谁做都一样.. chipy 发表于 2017-6-7 15:13
咨询下,当地消防,说不定没要求,可以不做呢:)..
如果一定要做..可以给开发商解释下.谁做都一样..
咨询下,当地消防
还真不知他们的门怎么进 通常先不做,如消防审批有明确要求再增补 GHDQ 发表于 2017-6-7 15:33
通常先不做,如消防审批有明确要求再增补
那你们那里对“宜”的把握很松呀 按照开发商的要求做也不违规,最后由他们去交涉 联系当地消防局问问。 其实宜、可、不宜本身就模糊不清,中国特色麽算是? realman4125 发表于 2017-6-8 08:29
其实宜、可、不宜本身就模糊不清,中国特色麽算是?
中国特色就是——
编国家规范的编制人,自己本身连规范用词的“宜”到底是啥意思都没真正弄懂,就随便将这个“宜”写进规定条款中了。
编制人自己都搞不懂,尔等P民居然还想搞懂?
如果编制人能够举出哪怕一个“条件许可”来,俺就来一个这个:orz!
尺短寸长 发表于 2017-6-8 08:46
中国特色就是——
编国家规范的编制人,自己本身连规范用词的“宜”到底是啥意思都没真正弄懂,就随便将 ...
关键是他还成天说,这个宜就是应该设置的意思