z405664385 发表于 2017-6-6 16:57:19

电气竖井没对齐,电气竖井的接地怎么做

电气竖井没对齐,地下一层,一层,二层以上,一个电气竖井拐了三个弯,求教电气竖井的接地怎么做{:1_430:}

wenqi3276 发表于 2017-6-7 08:26:14

那叫竖井吗?做法还不是同不拐弯。

ciweixiao08 发表于 2017-6-7 08:47:44

明敷扁钢,跟着桥架走,管井设LEB箱,与楼板钢筋相连

树欲静而风不止 发表于 2017-6-7 09:11:56

竖井不宜转弯,电缆弯曲半径、造价、施工都不好

树欲静而风不止 发表于 2017-6-7 09:14:27

明敷扁钢,不大于20米与楼板钢筋相连

z405664385 发表于 2017-6-7 09:56:06

树欲静而风不止 发表于 2017-6-7 09:14
明敷扁钢,不大于20米与楼板钢筋相连

二层以上明敷扁钢与楼板钢筋连接,地下和一层正常做是吧,这个不大于20米是哪里来的

fitman 发表于 2017-6-7 10:08:38

民规是20m一接,住宅电气规范是三层一接。