账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6964|回复: 6

[求助] 电气竖井没对齐,电气竖井的接地怎么做

[复制链接]
     
发表于 2017-6-6 16:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电气竖井没对齐,地下一层,一层,二层以上,一个电气竖井拐了三个弯,求教电气竖井的接地怎么做
     
发表于 2017-6-7 08:26:14 | 显示全部楼层
那叫竖井吗?做法还不是同不拐弯。
     
发表于 2017-6-7 08:47:44 | 显示全部楼层
明敷扁钢,跟着桥架走,管井设LEB箱,与楼板钢筋相连
发表于 2017-6-7 09:11:56 | 显示全部楼层
竖井不宜转弯,电缆弯曲半径、造价、施工都不好
发表于 2017-6-7 09:14:27 | 显示全部楼层
明敷扁钢,不大于20米与楼板钢筋相连
     
 楼主| 发表于 2017-6-7 09:56:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-6-7 09:14
明敷扁钢,不大于20米与楼板钢筋相连


二层以上明敷扁钢与楼板钢筋连接,地下和一层正常做是吧,这个不大于20米是哪里来的
     
发表于 2017-6-7 10:08:38 | 显示全部楼层
民规是20m一接,住宅电气规范是三层一接。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则