关于低压线路”过负荷保护“计算
在《低压配电设计规范》中,线路“过负荷保护”中有 1.45Iz(据说是电缆或导体允许的过载倍数),有哪位能解答1.45这个系数是从何而来? 诚版对此据说做过深入研究,麻烦讲讲 可以看一下这篇论文。本帖最后由 tomhu64 于 2017-6-1 08:32 编辑
作为”低压配电线路“,有导线(单层绝缘)、电缆(双重绝缘)还有母线槽,由于各自的绝缘材质不同、耐热极限不同、散热情况也不尽相同,会导致在各自的1.45倍Iz过载情况下的导体短时(1h~2h)稳定温度各不相同(如果导体130度温度对交联电缆绝缘可行,但对BV、VV就未必),如果均按1.45倍Iz来核定是否过于片面。说个笑话:最近浙江的一家母线生产厂家就拿来了一段(40mmX3.5mm)截面的密集母线样品,其标定额定电流为500A,这可能吗?