账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4267|回复: 3

[规范条文] 关于低压线路”过负荷保护“计算

[复制链接]
发表于 2017-5-30 17:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在《低压配电设计规范》中,线路“过负荷保护”中有 1.45Iz(据说是电缆或导体允许的过载倍数),有哪位能解答1.45这个系数是从何而来?
发表于 2017-5-31 09:24:11 | 显示全部楼层
诚版对此据说做过深入研究,麻烦讲讲
     
发表于 2017-5-31 09:42:54 | 显示全部楼层
可以看一下这篇论文。
01.jpg
 楼主| 发表于 2017-5-31 15:20:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 tomhu64 于 2017-6-1 08:32 编辑

作为”低压配电线路“,有导线(单层绝缘)、电缆(双重绝缘)还有母线槽,由于各自的绝缘材质不同、耐热极限不同、散热情况也不尽相同,会导致在各自的1.45倍Iz过载情况下的导体短时(1h~2h)稳定温度各不相同(如果导体130度温度对交联电缆绝缘可行,但对BV、VV就未必),如果均按1.45倍Iz来核定是否过于片面。说个笑话:最近浙江的一家母线生产厂家就拿来了一段(40mmX3.5mm)截面的密集母线样品,其标定额定电流为500A,这可能吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则