TNS 发表于 2017-5-26 09:45:07

14D504接地图集中的一点接地

看171页,这是一点接地?没有杂散电流?

wurenhecai 发表于 2017-6-7 17:03:06

怎么可能,图集上也没写这个是一点接地

LXQ3 发表于 2017-6-8 10:49:58

即不是一点接地,变压器中性点也没有就近与变压器外壳连接。
此图有问题!

xuxizhong 发表于 2017-6-8 12:25:33

有问题,两点接地了,请教一个问题PEN线接了地后还是PEN线吗?还能接多一次地?

nicebin 发表于 2017-6-8 15:27:56

此图中,两台变压器中性点均就地接地,低压配电柜内PE母排亦接地。事实上形成了两点接地。不符合规范要求。

wurenhecai 发表于 2017-6-9 11:54:55

本帖最后由 wurenhecai 于 2017-6-9 11:56 编辑

不一点接地的变压器,大大小小,千千万,真能一点接地的变压器凤毛麟角。现实情况是,不一点接地的危害到底有多大?民用建筑有多脆弱,理论研究的杂散电流到底闯了多大,多少的祸?非一点接地都变成了过街老鼠,成了天下之大不违。理论研究上的好,固然是好,实际工程应用有多大必要?
那些非得末端切换浪费多少国家财产的条文,怎么没人说,跟风!