账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8876|回复: 5

[求助] 14D504接地图集中的一点接地

[复制链接]
     
发表于 2017-5-26 09:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看171页,这是一点接地?没有杂散电流?
接地.jpg
     
发表于 2017-6-7 17:03:06 | 显示全部楼层
怎么可能,图集上也没写这个是一点接地
     
发表于 2017-6-8 10:49:58 | 显示全部楼层
即不是一点接地,变压器中性点也没有就近与变压器外壳连接。
此图有问题!
     
发表于 2017-6-8 12:25:33 | 显示全部楼层
有问题,两点接地了,请教一个问题PEN线接了地后还是PEN线吗?还能接多一次地?
     
发表于 2017-6-8 15:27:56 | 显示全部楼层
此图中,两台变压器中性点均就地接地,低压配电柜内PE母排亦接地。事实上形成了两点接地。不符合规范要求。
     
发表于 2017-6-9 11:54:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 wurenhecai 于 2017-6-9 11:56 编辑

不一点接地的变压器,大大小小,千千万,真能一点接地的变压器凤毛麟角。现实情况是,不一点接地的危害到底有多大?民用建筑有多脆弱,理论研究的杂散电流到底闯了多大,多少的祸?非一点接地都变成了过街老鼠,成了天下之大不违。理论研究上的好,固然是好,实际工程应用有多大必要?
那些非得末端切换浪费多少国家财产的条文,怎么没人说,跟风!
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则