治学以诚 发表于 2017-5-23 10:31:51

治学以诚 发表于 2017-5-23 11:15:00

yangyang7201 发表于 2017-5-23 11:21:02

老诚版主,我服了你{:1_428:}

你干脆把给定的稳态交流电路中三个参数的极坐标形式(U=220<0V,Z1=0.215<21.8欧,Z2=0.95<71.6欧)也给出来,岂不是更方便那二位的计算?你也太小看两位大主编了吧?{:1_428:}

治学以诚 发表于 2017-5-23 11:23:06

治学以诚 发表于 2017-5-23 11:28:25

树欲静而风不止 发表于 2017-5-23 14:16:21

治学以诚 发表于 2017-5-23 11:23
举例:
还是应急照明灯:
应急照明线路是消防线路,部分敷设在电井内,部分穿管暗敷在墙内板内,消防审查 ...

矿物绝缘导线没法施工,麻烦诚版说说是咋回事?

wxqkh2009 发表于 2017-5-24 08:51:24

没办法的事,错误的规范也得执行
不然图纸就出不去

fitman 发表于 2017-5-24 10:10:09

治学以诚 发表于 2017-5-23 11:23
举例:
还是应急照明灯:
应急照明线路是消防线路,部分敷设在电井内,部分穿管暗敷在墙内板内,消防审查 ...

老诚版主这点说得好。消防线路既然是暗敷的,那就没必要用矿物电缆了。30mm的保护层效果比矿物电缆有更好的效果。对于能暗敷的小消防电缆却使用明敷矿物电缆,应该是部分设计人员和部分审图师的误区。对于这个,我不认为上述两位专家会不理解,只是规范写的太简单而容易让人误解。

fitman 发表于 2017-5-24 11:15:06

”对穿金属管保护后再敷设在不燃烧体结构内,保护层厚度不小于30mm,主要是参考有关试验数据确定的。试验情况表明,按照标准时间—温度曲线进行受火测试,30mm厚的保护层在15min以内,金属管的温度可达105℃;30min时,达到210℃;到45min时,可达290℃。试验还表明,金属达到该温度时,配电线路的温度约比上述温度低1/3,在此温升范围内能保证继续供电。另外,采用穿金属管暗敷设,保护层厚度达到30mm以上的线路在实际火灾中也能够保障继续供电。”
这是旧建规上的说明。从数据上看,有机耐火电缆配上暗敷,完全满足消防设备的运行要求。对于应急照明的支线,由于火灾时就断电了(自带蓄电池应急灯),使用阻燃电缆足够了。

心中有佛 发表于 2017-5-24 11:19:42

配电箱到灯具用矿物电缆?这听起来是多么不可思议,怎么往灯头上接?设计师再没有经验也接过灯泡吧?也许没接过,才犯这样的错误...

tomhu64 发表于 2017-5-24 11:53:42

是呀,暗敷设30mm后,穿钢管就可以了,在200~240mm厚防火墙内的竖井里,穿钢管和槽式电缆盒都不行,不知道那帮“砖家”是编一事实和实验为依据的规范呢?还是存心在编故事。

fitman 发表于 2017-5-24 14:28:08

rainmen_73朋友不知是否查看过普通耐火电缆的耐火要求。按规定是750度,耐受时间90min。对比上术数据显示45min时才290度(套管内导线温度才是其1/3)。距离普通耐火电缆的耐受极极还有很大的距离,如果不是假冒伪劣产品,才不会认为其承受不了这个时间吧。
至于应急照明的分支线路,我也看到很多使用普通耐火电线的,我不认为这是错,但既然选用了自带蓄电池的应急照明灯具(现时使用LED光源,90min的时间还是容易实现的),这样做就有点浪费了。

nnangel 发表于 2017-5-26 15:22:43

10.1.10消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
   1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施 ;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
   2 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。
   3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。

现批准《建筑设计防火规范》为国家标准,编号为 GB50016-2014, 自2015年5月1日起实施。其中,第 3. 2. 2 、3. 2. 3、3. 2. 4、3. 2. 7、3. 2. 9 、3. 2. 15、3. 3. 1、3. 3. 2 、3. 3. 4、3. 3. 5、3. 3. 6 ( 2 ) 、3. 3. 8、3. 3. 9 、3. 4. 1、3. 4. 2 、3. 4. 4 、3. 4. 9、3. 5. 1、3. 5. 2 、3. 6. 2 、3. 6. 6 、3. 6. 8、3. 6. 11、3. 6. 12、3. 7. 2 、3. 7. 3、3. 7. 6、3. 8. 2 、3. 8. 3、3. 8. 7 、4. 1. 2 、4. 1. 3、4. 2. 1、4. 2. 2 、4. 2. 3、4. 2. 5 ( 3、4、5、6 )、4. 3. 1、4. 3. 2 、4. 3. 3、4. 3. 8、4. 4. 1、4. 4. 2 、4. 4. 5、5. 1. 3、5. 1. 4 、5. 2. 2 、5. 2. 6 、5. 3. 1、5. 3. 2 、5. 3. 4 、5. 3. 5、5. 4. 2 、5. 4. 3 、5. 4. 4 (1、2、3、4 )、5. 4. 5、5. 4. 6 、5. 4. 9 (1、4、5、6 )、5. 4. 10 (1、2 )、5. 4. 11、5. 4. 12、5. 4. 13 ( 2 、3、4、5、6 ) 、5. 4. 15 (1、2 )、5. 4. 17 (1、2、3、4、5 )、5. 5. 8、5. 5. 12、5. 5. 13、5. 5. 15、5. 5. 16 (1) 、5. 5. 17、5. 5. 18、5. 5. 21 (1、2、3、4 )、5. 5. 23、5. 5. 24、5. 5. 25、5. 5. 26 、5. 5. 29 、5. 5. 30 、5. 5. 31、6. 1. 1、6. 1. 2 、6. 1. 5、6. 1. 7、6. 2. 2 、6. 2. 4、6. 2. 5、6. 2. 6、6. 2. 7、6. 2. 9 (1、2、3 )、6. 3. 5、6. 4. 1 ( 2 、3、4、5、6 )、6. 4. 2 、6. 4. 3 (1、3、4、5、6 ) 、6. 4. 4、6. 4. 5、6. 4. 10、6. 4. 11、6. 6. 2 、6. 7. 2 、6. 7. 4 、6. 7. 5、6. 7. 6 、7. 1. 2 、7. 1. 3、7. 1. 8 (1、2、3 )、7. 2. 1、7. 2. 2 (1、2、3 )、7. 2. 3、7. 2. 4 、7. 3. 1、7. 3. 2 、7. 3. 5 ( 2 、3、4 )、7. 3. 6、8. 1. 2 、8. 1. 3、8. 1. 6、8. 1. 7 (1、3、4 )、8. 1. 8、8. 2. 1、8. 3. 1、8. 3. 2 、8. 3. 3、8. 3. 4、8. 3. 5、8. 3. 7 、8. 3. 8、8. 3. 9、8. 3. 10、8. 4. 1、8. 4. 3、8. 5. 1、8. 5. 2 、8. 5. 3、8. 5. 4、9. 1. 2 、9. 1. 3、9. 1. 4 、9. 2. 2 、9. 2. 3、9. 3. 2 、9. 3. 5、9. 3. 8、9. 3. 9、9. 3. 11、9. 3. 16 、10. 1. 1、10. l. 2 、10. 1. 5、10. 1. 6、10. 1. 8、10. 1. 10 (1、2 )、10. 2. 1、10. 2. 4 、10. 3. 1、10. 3. 2 、10. 3. 3、11. 0. 3、11. 0. 4、11. 0. 7 ( 2 、3、4 ) 、11. 0. 9、11. 0. 10、12. 1. 3、12. 1. 4 、 12. 3. 1、12. 5. 1、12. 5. 4 条 (款) 为强制性条文,必须严格执行 。原 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 和 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95 同时废止。
    本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2014年8月27日

nnangel 发表于 2017-5-26 15:23:55

按照公告,10.1.10中只有第1,第2是强制性条文,必须严格执行。第3条是不必须严格执行?

nnangel 发表于 2017-5-26 15:46:19

另外,请问,在封闭式金属线槽外面凃防火涂料,如果厚度足够,是否也可以起到耐火3个小时的作用?
页: [1] 2
查看完整版本: 必须考一考丁宏军先生和王金元先生