树欲静而风不止 发表于 2017-5-19 11:21:00

这样的配电方式是否有问题

两台配电箱链接,从室外进第一台配电箱为4芯电缆,分出去第二台配电箱的为5芯电缆,是否有问题?

心中有佛 发表于 2017-5-19 11:22:45

我认为变芯数和无保护变径都有问题。

树欲静而风不止 发表于 2017-5-19 11:27:19

心中有佛 发表于 2017-5-19 11:22
我认为变芯数和无保护变径都有问题。

变径不对,变芯数还没有找到理由反驳

890214 发表于 2017-5-19 12:45:38

变径不对,变芯数还没有找到理由反驳

尺短寸长 发表于 2017-5-19 13:11:36

树欲静而风不止 发表于 2017-5-19 14:09:27

尺短寸长 发表于 2017-5-19 13:11


什么意思,麻烦尺总说说

fitman 发表于 2017-5-19 14:36:23

1、进线处已做了入户的总等电接地,因此变5芯是可以的。
2、至于变径处不加保护,简单的就按GB50054-2011的6.2.5(也就是常说的小于3m)。也可以按6.2.6计算得到最大的可保护变径距离(也就是尺总的图示)。实际上一般只按6.2.5实施,6.2.6要出计算书说服审图师,太难了。

wga918 发表于 2017-5-19 15:03:07

故障电流是否会流入第一个配电箱,这时需要计算

azbe 发表于 2017-5-20 16:54:51

把第一个配电箱作为总配电箱,第二个配电箱作为下级配电箱,也就是第二个配电箱由第一个配电箱分出一个回路供电,比较妥当。

ts0128 发表于 2017-5-22 11:12:27

线径不要变啊