账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5190|回复: 9

[求助] 这样的配电方式是否有问题

[复制链接]
发表于 2017-5-19 11:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
两台配电箱链接,从室外进第一台配电箱为4芯电缆,分出去第二台配电箱的为5芯电缆,是否有问题?
QQ图片20170519110634.png
     
发表于 2017-5-19 11:22:45 | 显示全部楼层
我认为变芯数和无保护变径都有问题。
 楼主| 发表于 2017-5-19 11:27:19 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2017-5-19 11:22
我认为变芯数和无保护变径都有问题。

变径不对,变芯数还没有找到理由反驳
     
发表于 2017-5-19 12:45:38 | 显示全部楼层
变径不对,变芯数还没有找到理由反驳
     
发表于 2017-5-19 13:11:36 | 显示全部楼层
01.png
 楼主| 发表于 2017-5-19 14:09:27 | 显示全部楼层

什么意思,麻烦尺总说说
     
发表于 2017-5-19 14:36:23 | 显示全部楼层
1、进线处已做了入户的总等电接地,因此变5芯是可以的。
2、至于变径处不加保护,简单的就按GB50054-2011的6.2.5(也就是常说的小于3m)。也可以按6.2.6计算得到最大的可保护变径距离(也就是尺总的图示)。实际上一般只按6.2.5实施,6.2.6要出计算书说服审图师,太难了。
     
发表于 2017-5-19 15:03:07 | 显示全部楼层
故障电流是否会流入第一个配电箱,这时需要计算
     
发表于 2017-5-20 16:54:51 | 显示全部楼层
把第一个配电箱作为总配电箱,第二个配电箱作为下级配电箱,也就是第二个配电箱由第一个配电箱分出一个回路供电,比较妥当。
     
发表于 2017-5-22 11:12:27 | 显示全部楼层
线径不要变啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则