电井内密集型母线是否可作4芯?
如题,密集型母线用4芯,PE线是否可以用密集型母线的外壳?这样做可以么?请教大家? 好像没有这样做法的,外壳截面是否满足PE线要求 另外如果是TN-S系统就更不行 又是哪个开发商注意,敢不敢大声的说出他的名字! 心中有佛 发表于 2017-5-11 15:11
又是哪个开发商注意,敢不敢大声的说出他的名字!
跟同事讨论..很多供电局井道内都采用4芯..他们是单独采用一根扁钢当接地母排.. wenqi3276 发表于 2017-5-11 14:30
好像没有这样做法的,外壳截面是否满足PE线要求 另外如果是TN-S系统就更不行
矿物绝缘电缆外壳都能当PE线,这个为什么不能呢?
这个比矿物绝缘电缆可靠多了.. 没问题,看产品样本就明白了 rainmen_73 发表于 2017-5-12 09:13
没问题,看产品样本就明白了
个人认为也没有问题,是否有依据.
现在镀锌桥架还需要单独一根扁铁联通当接地线 规范是容许的,就是有规定 树欲静而风不止 发表于 2017-5-12 10:22
规范是容许的,就是有规定
后面的外壳连续性 怎么确定阿? 不过我国早一点的国标图集91D701-2,是不容许外壳做PE线的 rainmen_73
现在我们设计五芯 不是浪费啊.. 西门子的产品,确实可以