账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6465|回复: 14

[问题探讨] 电井内密集型母线是否可作4芯?

[复制链接]
     
发表于 2017-5-11 14:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,密集型母线用4芯,PE线是否可以用密集型母线的外壳?这样做可以么?
请教大家?
     
发表于 2017-5-11 14:30:01 | 显示全部楼层
好像没有这样做法的,外壳截面是否满足PE线要求 另外如果是TN-S系统就更不行
     
发表于 2017-5-11 15:11:33 | 显示全部楼层
又是哪个开发商注意,敢不敢大声的说出他的名字!
     
 楼主| 发表于 2017-5-11 17:59:41 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2017-5-11 15:11
又是哪个开发商注意,敢不敢大声的说出他的名字!

跟同事讨论..很多供电局井道内都采用4芯..他们是单独采用一根扁钢当接地母排..
     
 楼主| 发表于 2017-5-11 18:09:13 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-5-11 14:30
好像没有这样做法的,外壳截面是否满足PE线要求 另外如果是TN-S系统就更不行

矿物绝缘电缆外壳都能当PE线,这个为什么不能呢?
这个比矿物绝缘电缆可靠多了..
     
发表于 2017-5-12 09:13:32 | 显示全部楼层
没问题,看产品样本就明白了
     
 楼主| 发表于 2017-5-12 10:11:50 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-5-12 09:13
没问题,看产品样本就明白了

个人认为也没有问题,是否有依据.
现在镀锌桥架还需要单独一根扁铁联通当接地线
发表于 2017-5-12 10:22:59 | 显示全部楼层
规范是容许的,就是有规定
QQ图片20170512102236.png
     
 楼主| 发表于 2017-5-12 10:26:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-5-12 10:22
规范是容许的,就是有规定

后面的外壳连续性 怎么确定阿?

点评

不一定啊,母线是一段一段的,两段联接的部分外壳可靠连接这部分由母线厂家还是施工单位负责?  发表于 2017-5-13 21:52
产品结构、连接做法保证。不需设计操心  发表于 2017-5-12 16:14
发表于 2017-5-12 10:33:47 | 显示全部楼层
不过我国早一点的国标图集91D701-2,是不容许外壳做PE线的

点评

过时的要求,施耐德、西门子的母线槽都允许  发表于 2017-5-12 16:14
     
 楼主| 发表于 2017-5-12 16:36:15 | 显示全部楼层
rainmen_73
现在我们设计五芯 不是浪费啊..
     
 楼主| 发表于 2017-5-13 16:03:17 | 显示全部楼层
西门子的产品,确实可以
80.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则