wenqi3276 发表于 2017-5-10 17:01:26

水管井未设LEB板违反强条

高层住宅水管井未设LEB板违反强条JGJ16中11.1.7?实在不理解?请大神解释

chipy 发表于 2017-5-10 19:07:47

这两者有什么关系?图审也太钻牛角了吧.

jinchen 发表于 2017-5-10 21:26:44

本帖最后由 jinchen 于 2017-5-13 08:53 编辑

审图人员总有偏执的时候.....

txd0920 发表于 2017-5-11 08:04:53

这个要学习学习{:1_428:}{:1_428:}

Zidane 发表于 2017-5-11 08:53:08

这个。。。水井要设置LEB吗?

树欲静而风不止 发表于 2017-5-11 08:57:01

第一次听说水管井要设LEB

wenqi3276 发表于 2017-5-11 09:29:13

各版主有没有看法!

wenqi3276 发表于 2017-5-11 09:38:29

求教这个强条在设计中具体案例有哪些?

yangyang7201 发表于 2017-5-11 09:42:15

11.1.7 在防雷装置与其他设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,装有防雷装置的建筑物,应采取等电位联结。
条文说明:
11.1. 7 民用建筑多为钢筋混凝土结构,防雷装置与其他设施和人员在雷击过程中很难进行隔离。因此,在无特殊要求的情况下,采取等电位联结是保证安全的有效措施,也易于实现。

奇葩图审搞出的奇葩意见!{:1_423:}

wenqi3276 发表于 2017-5-11 09:51:12

这个审查人员上次还提了一条强条:屋面机房配电箱必须设T1级SPD   很奇葩啊而且与他很不好沟通{:1_430:}{:1_430:}{:1_430:}

云溪2 发表于 2017-5-11 09:52:15

金属水管还是PVC的

云溪2 发表于 2017-5-11 09:54:29

金属水管在进入建筑物处进行等电位联结,伸出屋面的联结一次,就可以了

wenqi3276 发表于 2017-5-11 09:56:46

现在一般水井都采用PPR 或PVC管

心中有佛 发表于 2017-5-12 13:24:39

本帖最后由 心中有佛 于 2017-5-12 13:27 编辑

楼主应该江苏的项目吧,比较严格的规定一般都从江苏开始的,2013开始,要求我们在集水井设置LEB,当时江苏审图中心的许老师给提的审图意见,但是做法是江苏省审图中心共通商讨出来的,所以后来所有江苏省的项目,我的项目做法都参照于此。因为当时刚开始执行,所以此条并没有给开强条。

心中有佛 发表于 2017-5-12 13:26:52

至于水管井要设置LEB,这个真的不知道什么时候才有的,水泵肯定有的, 进出建筑处也有LEB,水井为什么要设置呢?本人不是很理解
页: [1] 2
查看完整版本: 水管井未设LEB板违反强条