请教两个弱电问题
看板上推荐,买了白总的书学习,碰到两个问题,请教白总或者其他同行。1、如图一 就地控制按钮,如果配电箱在电井内,设备就屋顶,设备就近设置就地控制按钮,如图一。
如果就地按钮打开了,检修设备。在电井内的人员是否可能误操作,合上电源,给设备送电,造成检修人员触电呢?
2、图二,宾馆客房内的应急电源,平时由客房内的配电箱供电,消防时由消防电源供电,并强制点亮 。
这里有两个问题,1、是否符合消防电源专用回路的规定?2、客房内的电源有可能和消防供的电源不属于同一相位,是否有短路危险?
1.差一个解除远方控制按钮,如图中的SB3 2.没有短路危险 倒是第2条,不符合消防配电箱独立设置要求,但估计图审要求做好隔断后会通过 谢谢您的关注,此书从编写到今天已经过了四年之久,很多东西自己也已经遗忘,如有表述不清楚,请您海涵,第一个问题,我个人以为由于SF4之后才是SF1,SF4弹起后,配电箱处按下SF1也无法启动主回路,觉得误动问题可能性并不存。第二个问题,对于消防专用和普通照明的分界,个人理解是很难彻底分清楚,虽然各种规范编制都在努力划分清晰,客房智能控制的情况下,我建议还是相信一套系统更为简单和安全,也是最合理的方案,再去拆分可能既不智能也会多了隐患;另客房电源与消防电源不存在短路危险,老白再次感谢。 树欲静而风不止 发表于 2017-5-10 09:34
倒是第2条,不符合消防配电箱独立设置要求,但估计图审要求做好隔断后会通过
如果这点要是强求,那RCU就没法实现消防功能了 SF4的设置,不能解除SF1或KA的启动,存在误动风险。
2楼的方法,是可选方案之一。 至于应急照明……至今嘴仗还未打完。 尺短寸长 发表于 2017-5-10 10:02
SF4的设置,不能解除SF1或KA的启动,存在误动风险。
2楼的方法,是可选方案之一。
谢谢您的解答,这个问题可能我想的简单了,但暂还是维持个人的看法。 byshcy 发表于 2017-5-10 10:10
谢谢您的解答,这个问题可能我想的简单了,但暂还是维持个人的看法。
因为图示没将SAC打上虚线框,那就应该认为SAC是在配电(控制)箱内,因此SAC不受屋顶检修人员的控制。
如此,检修人员在屋顶按下SF4,有两种可能:
1、SAC打在手动位,运行风机不会停运(回路自保持);
2、SAC打在自动位,若BA此时处于运行状态,风机不受SF4控制。
如果检修人员在屋顶按下SF4,看见风机停运进行检修,存在如下风险:
1、SAC打在手动位,风机可以在配电(控制)箱按下SF1而启动;
2、SAC打在自动位,接收到BA启动信号而启动。 本帖最后由 byshcy 于 2017-5-10 10:41 编辑
尺短寸长 发表于 2017-5-10 10:27
因为图示没将SAC打上虚线框,那就应该认为SAC是在配电(控制)箱内,因此SAC不受屋顶检修人员的控制。
...
个人才疏学浅,向您学习了,该种情况我认为应该打在停止位,故。。。 byshcy 发表于 2017-5-10 10:40
向您学习了,该种情况我认为应该打在停止位,故。。。
是的,按此图愿意,检修时SAC是应该打在停止位。
但关键是SAC未设置在屋顶风机旁,故起不了作用。 尺短寸长 发表于 2017-5-10 10:43
是的,按此图愿意,检修时SAC是应该打在停止位。
但关键是SAC未设置在屋顶风机旁,故起不了作用。
如您所说可能是存有一定的隐患,我对人员操作规程太过信任,认为停止位不可误动。十几年来我一直如此设计和施工,尚未出现问题,您这样更为严谨。 byshcy 发表于 2017-5-10 11:03
如您所说可能是存有一定的隐患,我对人员操作规程太过信任,认为停止位不可误动。十几年来我一直如此设计 ...
如此设计,一则留下事故隐患,二则属于违规——
尺短寸长 发表于 2017-5-10 11:15
如此设计,一则留下事故隐患,二则属于违规——
学习了,有机会我会修改,谢谢