治学以诚 发表于 2017-5-10 13:56
第一个问题,我个人以为由于SF4之后才是SF1,SF4弹起后,配电箱处按下SF1也无法启动主回路,觉得误动问题可 ...
谢谢老诚提点,水平确实不高,也误人子弟,购买我书的人可以找我退款。抱歉
byshcy
发表于 2017-5-10 14:09:32
治学以诚 发表于 2017-5-10 14:00
如您所说可能是存有一定的隐患,我对人员操作规程太过信任,认为停止位不可误动。
曾经短暂工作于变配电室,对于配电设备的操作有一套操作流程和规程,是说文字方面的,也许并不适用配电箱的操作吧,可能我不知妄言了。谢谢您的指点。
治学以诚
发表于 2017-5-10 14:10:57
byshcy
发表于 2017-5-10 14:14:11
治学以诚 发表于 2017-5-10 14:10
学习了,有道理。
治学以诚
发表于 2017-5-10 14:17:26
byshcy
发表于 2017-5-10 14:20:27
治学以诚 发表于 2017-5-10 14:17
能够编一本书是很不容易的,配四都编的一塌糊涂,错误也没什么大不了的。
谢谢老诚理解,确实累心,自认已经全心投入,无奈水平不高,毕竟不是专业必备手册,觉得无用找我退款就是,我也心理平衡,不过欢迎大家找出问题。
治学以诚
发表于 2017-5-10 14:21:36
byshcy
发表于 2017-5-10 14:26:37
本帖最后由 byshcy 于 2017-5-10 14:29 编辑
治学以诚 发表于 2017-5-10 14:21
本不要掺和这个帖子。因为,你拒绝回答我一个问题。我问你:
4.3.2 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜) ...
是这样的,您说我不懂电气这事,我也认,您的帖子我也有看,自认水平远在我之上,其实平时工作已经超忙,又由于很多网友问我问题,我都尽量去给解决,不管是书中还是别处,实话说真心有些时候没有精力再去多想一些其他问题,让您不开心,十分抱歉。
治学以诚
发表于 2017-5-10 14:29:21
byshcy
发表于 2017-5-10 14:32:11
治学以诚 发表于 2017-5-10 14:29
这是天大地大的事情。是高知必须站出来坚决反对,并废止的事情。
如果你懂,你不置评,你违背学术的伦理。 ...
并不是什么好书,所以才求大家购买,只求对初学者有用,仅此初衷。
chipy
发表于 2017-5-10 17:51:58
谢谢各位回复讨论..上班时间比较忙,没时间看..
chipy
发表于 2017-5-10 17:59:22
树欲静而风不止 发表于 2017-5-10 09:16
1.差一个解除远方控制按钮,如图中的SB3
谢谢.麻烦发一下完整的二次图学习下,
chipy
发表于 2017-5-10 18:02:16
尺短寸长 发表于 2017-5-10 10:05
至于应急照明……至今嘴仗还未打完。
有个项目这么做了,图审也没有提意见..
我认为灯具本身带蓄电池..可以认为独立电源..
消防的时候是蓄电池供电..