请问电动闭门器动作后这门还可以推开疏散吗。
常开防火门设置电动闭门器。发生火灾后,闭门器动作门关闭。请问在这以后这个门还可以推开作为疏散吗,推开后又自动闭合吗?。。可以的。可以这样理解,常开防火门火灾时关闭了,这个时候等同于常闭防火门了。 龙丘先生 发表于 2017-4-25 17:26
可以的。可以这样理解,常开防火门火灾时关闭了,这个时候等同于常闭防火门了。
好的 ,十分感谢! 。。。。听同行前辈说是这个门关上就不能再打开了,我觉得不合理,可能理解不同! 可以打开,但有一定力矩,以满足闭合状态 爱你大豆 发表于 2017-4-27 09:06
好的 ,十分感谢! 。。。。听同行前辈说是这个门关上就不能再打开了,我觉得不合理,可能理解不同!
可是我设计的是电动闭门器,和您说的机械闭门器配释放器指的是同一种嘛。。 树欲静而风不止 发表于 2017-4-27 09:16
可以打开,但有一定力矩,以满足闭合状态
感谢树总,还有点小疑惑请教,就是这个电动闭门器自动关门后,人再反复通过,他还会自动闭门吗,还是以后就是机械闭门不需要防火门系统控制,只做监控门的状态。 爱你大豆 发表于 2017-4-27 09:51
感谢树总,还有点小疑惑请教,就是这个电动闭门器自动关门后,人再反复通过,他还会自动闭门吗,还是以后 ...
人反复通过,会自动闭门 树欲静而风不止 发表于 2017-4-27 10:16
人反复通过,会自动闭门
多谢明白了