[求助] 请问电动闭门器动作后这门还可以推开疏散吗。

[复制链接]
     
发表于 2017-4-25 15:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
常开防火门设置电动闭门器。发生火灾后,闭门器动作门关闭。请问在这以后这个门还可以推开作为疏散吗,推开后又自动闭合吗?。。
     
发表于 2017-4-25 17:26:06 | 显示全部楼层
可以的。可以这样理解,常开防火门火灾时关闭了,这个时候等同于常闭防火门了。
     
 楼主| 发表于 2017-4-27 09:06:39 | 显示全部楼层
龙丘先生 发表于 2017-4-25 17:26
可以的。可以这样理解,常开防火门火灾时关闭了,这个时候等同于常闭防火门了。

好的 ,十分感谢!   。。。。听同行前辈说是这个门关上就不能再打开了,我觉得不合理,可能理解不同!

点评

机械闭门器配释放器作为常开防火门控制最合理(可靠且动作电流小),机械闭门器当然可以推开  发表于 2017-4-27 09:27
发表于 2017-4-27 09:16:05 | 显示全部楼层
可以打开,但有一定力矩,以满足闭合状态
     
 楼主| 发表于 2017-4-27 09:48:44 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2017-4-27 09:06
好的 ,十分感谢!   。。。。听同行前辈说是这个门关上就不能再打开了,我觉得不合理,可能理解不同!

可是我设计的是电动闭门器,和您说的机械闭门器配释放器  指的是同一种嘛。。
     
 楼主| 发表于 2017-4-27 09:51:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-4-27 09:16
可以打开,但有一定力矩,以满足闭合状态

感谢树总,还有点小疑惑请教,就是这个电动闭门器自动关门后,人再反复通过,他还会自动闭门吗,还是以后就是机械闭门不需要防火门系统控制,只做监控门的状态。
发表于 2017-4-27 10:16:15 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2017-4-27 09:51
感谢树总,还有点小疑惑请教,就是这个电动闭门器自动关门后,人再反复通过,他还会自动闭门吗,还是以后 ...

人反复通过,会自动闭门
     
 楼主| 发表于 2017-4-27 10:55:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-4-27 10:16
人反复通过,会自动闭门

多谢  明白了