爱你大豆 发表于 2017-4-20 14:43:05

一个I/O模块能实现消防风机、消防水泵等消防设备的启停吗?

本帖最后由 爱你大豆 于 2017-4-24 12:24 编辑

1、今天遇到一个人说要两个才能实现这个功能,只做一个完成不了启停消防验收不了,和我们总工一顿犟!!这个模块是消防报警回路上的I/O模块(如图),我现在都不知道是不是因为我自己表述不清让大家在这讨论的热火朝天的辩论,我说的仅仅是图纸上的这个,手动控制盘那个也不画模块啊。大家讨论的很专业有的地方我不懂实在插不上嘴,因为目前这个风机控制箱旁边只有一个I/O模块,莫非他这条意见的意思是说手动联动盘直起也需要加1个模块或是2个(这时就是诚版说探讨的问题?)2、其实争论的还有一个问题,GB-50116-20134.1.2消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V, 施工说手动控制盘无法输出220V,只能是是24V(目前我们的做法220V是否违反这条规定,这里说的联动控制器是指手动控制盘?);刚才尺总和诚版也提到这个了,好像观点不是很一致,我也想搞明白一些~。。。。

树欲静而风不止 发表于 2017-4-20 15:38:07

一个I/O模块可以完成启动停止,只是返回信号可能不够

爱你大豆 发表于 2017-4-20 15:47:09

树欲静而风不止 发表于 2017-4-20 15:38
一个I/O模块可以完成启动停止,只是返回信号可能不够

{:4_97:}一直是这么设计的,我是不是要犯事了。

rainmen_73 发表于 2017-4-20 16:26:01

爱你大豆 发表于 2017-4-20 15:47
一直是这么设计的,我是不是要犯事了。

对照图集方案和报警规范相关条文,按需求确定模块数量规格

爱你大豆 发表于 2017-4-20 17:38:15

rainmen_73 发表于 2017-4-20 16:26
对照图集方案和报警规范相关条文,按需求确定模块数量规格

我看《火灾自动报警设计规范》图示上排烟风机一个模块

治学以诚 发表于 2017-4-20 19:28:29

治学以诚 发表于 2017-4-20 19:33:12

治学以诚 发表于 2017-4-20 19:36:28

西门最无语 发表于 2017-4-20 21:11:26

咨询了消防厂家,对消防设备而言,I/O模块的确对风机水泵是一对一的,我们图纸中以前也有此问题正修改

注册会员 发表于 2017-4-20 23:08:48

本帖最后由 注册会员 于 2017-4-20 23:15 编辑

治学以诚 发表于 2017-4-20 19:36
如果联动控制模块。是一个模块起停控制。联动模块接通就起动,联动模块断开就停动,这里要讨论,什么样的消 ...
人家现行标准图16D也没允许啊 别乱扣帽子

注册会员 发表于 2017-4-21 00:03:06

这个帖子和http://www.jzdq.net.cn/club/thread-33627-7-2.html 实质上都涉及到了一个问题
给出我的观点 欢迎讨论
1、FAS-联动控制器-总线-模块-消防风机、水泵这种控制方式只管启 不管停 所以 一个风机或一组泵 一个输出够了 但是一个输入不够。
2、另外一贴讨论也很热闹 GB50116 4.5.3的确有问题 其实14X501-1-31页的注1注2已悄悄的修正了这个问题,而且表达的准确。或者 对于那条规范 最底线的修改是 前半句防烟系统、排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止最起码这里的 或停止 三个字要去掉。事实上,14X501-1-31页的注1注2已经把(及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止)都去掉了,而且更准确的表达了 操作按钮通过总线 这个意思 比原条文消防联动控制器上手动控制 这句话表达的不会引起歧义。

治学以诚 发表于 2017-4-21 08:46:10

治学以诚 发表于 2017-4-21 08:47:31

治学以诚 发表于 2017-4-21 08:48:14

树欲静而风不止 发表于 2017-4-21 08:55:43

可以启动,也可停止,这种是带电自保持的输出模块。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 一个I/O模块能实现消防风机、消防水泵等消防设备的启停吗?