治学以诚 发表于 2017-4-25 14:25:45

hbsjzsjy 发表于 2017-4-25 15:58:43

本帖最后由 hbsjzsjy 于 2017-4-25 16:14 编辑

治学以诚 发表于 2017-4-25 14:25
我就想知道I/O模块具有脉冲和连续两种输出信号诚版认可否?

脉冲输出,比如切非用I/O,断路器分励完成以 ...
看来诚版认定了水泵图集中的联动信号为连续输出了,不过,如果你的枪口对准16D303-2更有说服力,因为其主电路图中的注1明确指出了“消防联动模块提供DC24V有源连续信号”。

注册会员 发表于 2017-4-25 16:36:02

随便翻个样本 厂家都会告诉你 这个输出输入模块 可以点动也可以连续 这是最基本的常识 治学以诚版主 如果你连这个常识也不知道 那没法继续讨论了 到此为止

给你把冲锋枪用 你非说不好使 说打单个目标太浪费子弹 总是一梭子 请问是枪不好还是你不会用?


注册会员 发表于 2017-4-25 16:58:11

治学以诚 发表于 2017-4-25 08:55
有的厂家的输入输出模块是通过接不同的接线端子来可以确定其输出是脉冲点动
这是你弄乱了。你是典型的半 ...

贴个图 回应下此楼 厂家的样本在有些地方不可全采信 但是在产品能实现的功能上那一般不会瞎写


尺短寸长 发表于 2017-4-25 17:10:03

注册会员 发表于 2017-4-25 16:58
贴个图 回应下此楼 厂家的样本在有些地方不可全采信 但是在产品能实现的功能上那一般不会瞎写

治学以诚 发表于 2017-4-25 08:55

有的厂家的输入输出模块是通过接不同的接线端子来可以确定其输出是脉冲点动
这是你弄乱了。你是典型的半瓶子醋。

请去研究一下CAN总线,及联动控制技术,再来回帖。


人家版主大人铁口钢牙,咋滴?{:1_438:}


注册会员 发表于 2017-4-25 17:13:21

hbsjzsjy 发表于 2017-4-25 15:58
看来诚版认定了水泵图集中的联动信号为连续输出了,不过,如果你的枪口对准16D303-2更有说服力,因为其主 ...

恩 看的仔细假设输出为连续信号 讨论下在这个前提下 如何实现紧急手动控制的优先权高于总线控制吧

治学以诚 发表于 2017-4-25 19:49:24

治学以诚 发表于 2017-4-25 19:52:01

治学以诚 发表于 2017-4-25 19:57:12

注册会员 发表于 2017-4-25 23:35:38

治学以诚 发表于 2017-4-25 19:49
JBF5155输入/输出模块
1、配接JB-QB-JBF5010型火灾报警控制器多线手动控制盘,可通过主机设置,输出持续/ ...

哈哈 我就知道我贴出这个图你会拿这个来说 知道为什么贴这个? 就是告诉你模块可以具有这个功能
治学以诚版主 你还真逗 我拿菜刀切了个西瓜 这菜刀就必须叫西瓜刀了?
另外 你没注意后面还有一张小图吧 要不要给你放大下看看?那是另外一家的产品所谓的“正宗 ”的接入总线的输入输出模块
看看它可以设置不?

注册会员 发表于 2017-4-26 00:03:56

回到我早在11楼就给出的观点 治学以诚有何高见?
欢迎尺总参与

治学以诚 发表于 2017-4-26 08:19:24

治学以诚 发表于 2017-4-26 08:47:37

rainmen_73 发表于 2017-4-26 10:34:14

再问下各位,对输入模块而言,反馈信号是反馈时必须有无源触点接通还是可以设置接通或断开(状态变化)即看作发出反馈信号

注册会员 发表于 2017-4-26 20:09:23

rainmen_73 发表于 2017-4-26 10:34
再问下各位,对输入模块而言,反馈信号是反馈时必须有无源触点接通还是可以设置接通或断开(状态变化)即看 ...

均可且可设置
页: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11
查看完整版本: 一个I/O模块能实现消防风机、消防水泵等消防设备的启停吗?