hblfst 发表于 2017-4-19 14:20:31

断接卡子做法

1、暗装断接卡子箱,各位设计师尺寸都用多大的?是按照15D501第29页尺寸做的呢?还是按照14D504第38页尺寸做的呢?
2、还有就是断接卡子做法,是按照按照15D501第29页做的呢?还是按照14D504第38页做的呢?还是自己单独出图呢?

老康阁楼 发表于 2017-4-19 22:53:53

利用建筑物柱内钢筋做引下线不适合选择断接卡

树欲静而风不止 发表于 2017-4-20 09:00:42

图一是断接卡子,图二是接地电阻的测试点(利用建筑物柱内钢筋做引下线)

fangyangde0413 发表于 2017-4-21 10:17:14

树欲静而风不止 发表于 2017-4-20 09:00
图一是断接卡子,图二是接地电阻的测试点(利用建筑物柱内钢筋做引下线)

单独引下线和采用建筑钢筋作为引下线有什么区别呢?接法上为什么会有这样的差别?

树欲静而风不止 发表于 2017-4-21 10:35:39

fangyangde0413 发表于 2017-4-21 10:17
单独引下线和采用建筑钢筋作为引下线有什么区别呢?接法上为什么会有这样的差别?

单独引下线需要断接卡,采用建筑钢筋作为引下线不需要断接卡

树欲静而风不止 发表于 2017-4-21 10:36:29

fangyangde0413 发表于 2017-4-21 10:17
单独引下线和采用建筑钢筋作为引下线有什么区别呢?接法上为什么会有这样的差别?

单独引下线设断接卡,可以更准确的测量接地电阻

树欲静而风不止 发表于 2017-4-21 10:38:13

fangyangde0413 发表于 2017-4-21 10:17
单独引下线和采用建筑钢筋作为引下线有什么区别呢?接法上为什么会有这样的差别?

采用建筑钢筋作为引下线,如果设置断接卡,影响结构安全,但也需要测接地电阻,就设置测试点,这个测试是不如设断接卡准确的

fangyangde0413 发表于 2017-4-21 12:44:46

树欲静而风不止 发表于 2017-4-21 10:38
采用建筑钢筋作为引下线,如果设置断接卡,影响结构安全,但也需要测接地电阻,就设置测试点,这个测试是 ...

测试点和断接卡都是断开后与测量装置连接来测量接地电阻,和准确度有什么关系呢?

fangyangde0413 发表于 2017-5-29 22:18:41

树欲静而风不止 发表于 2017-4-21 10:36
单独引下线设断接卡,可以更准确的测量接地电阻

如果只有一个接地极,设不设断接卡对于测量电阻无影响吧?

xuperking 发表于 2020-8-18 12:15:21

树欲静而风不止 发表于 2017-4-21 10:38
采用建筑钢筋作为引下线,如果设置断接卡,影响结构安全,但也需要测接地电阻,就设置测试点,这个测试是 ...

图1图2不都是断接卡吗?