关于应急照明箱的问题
我觉得应该照明配电箱的设置一直很混乱,有些审图说要按防火分区设置应急照明切换箱,可是有些一层就一个回路的照明啊,没层设置一个应急照明箱合理吗?当然,有些审图的,我一栋小高层用就设了一个应急切换箱,人家也没提。所以,现在就混乱了,到底应急照明箱应该照明设置? 本帖最后由 nicebin 于 2017-4-16 09:45 编辑按照防火分区设置应急照明箱,这是肯定的。这是大的原则,不过在某些情况下有灵活的处理方式:
1.若每个防火分区需要的应急照明回路少,可将几个防火分区的应急照明回路合并为一个箱。这个应急照明箱及其所有出线回路应置于不属任何一个防火分区的范围内。
2.若建筑物的消防负荷属三级负荷,其应急照明可不专设应急照明箱。应急照明回路从普通照明箱引出。3.不知可否?请专家赐教。
1、这个应急照明箱及其所有出线回路应置于不属任何一个防火分区的范围内。
这个能办到吗? luchun0112 发表于 2017-4-16 10:26
1、这个应急照明箱及其所有出线回路应置于不属任何一个防火分区的范围内。
这个能办到吗?
电井算不算啊 公共建筑通常按楼层划防火分区。住宅建筑没有楼层防火分区概念(具体原因可请教建筑专业)。所以一个住宅单元相对集中设置一个或几个应急照明箱没有违反规范 除住宅以外,均应按防火分区设应急照明箱 树欲静而风不止 发表于 2017-4-17 09:33
除住宅以外,均应按防火分区设应急照明箱
一栋12层的高层宿舍呢,厂区的宿舍 nicebin 发表于 2017-4-16 09:42
按照防火分区设置应急照明箱,这是肯定的。这是大的原则,不过在某些情况下有灵活的处理方式:
1.若每个防 ...
我遇到,一层一个回路应急照明的也要我做个双电源切换箱 zouwenze 发表于 2017-4-17 11:36
一栋12层的高层宿舍呢,厂区的宿舍
宿舍属于公共建筑 2009版技术措施的做法可以参考 树欲静而风不止 发表于 2017-4-17 14:36
宿舍属于公共建筑
这是哪儿来的概念? hbsjzsjy 发表于 2017-4-17 15:47
这是哪儿来的概念?
建规58页的注2 树欲静而风不止 发表于 2017-4-17 15:56
建规58页的注2
从类别上来分宿舍是居住建筑,防火要求应符合建规有关公共建筑的规定。宿舍属于公共建筑这种说法不妥。 hbsjzsjy 发表于 2017-4-17 16:22
从类别上来分宿舍是居住建筑,防火要求应符合建规有关公共建筑的规定。宿舍属于公共建筑这种说法不妥。
他这问的就是防火方面设计问题 hbsjzsjy 发表于 2017-4-17 16:22
从类别上来分宿舍是居住建筑,防火要求应符合建规有关公共建筑的规定。宿舍属于公共建筑这种说法不妥。
建规已经没有居住类别了(就是住宅和公建)
页:
[1]
2