hbsjzsjy 发表于 2017-4-13 17:08:59

14D504求解

下图是14D504中单电源TN-C-S系统接地变电站接地示例,左为油浸式变压器,右侧为干式变压器。为何油浸式变压器外壳接地为保护接地导体而干式变压器外壳接地为保护联结导体?看了建筑电气17年第二期的文章也没看明白,请赐教!

zhj529 发表于 2017-4-13 20:06:55

我觉得问题应该是接地为什么一定要连接到总端子板上?直接连接到接地环线上就不是接地吗,也就是说图上8、9的区别是什么?

bainianwutong 发表于 2017-4-14 09:40:03

同求为什么啊!!!

nicebin 发表于 2017-4-14 10:11:15


上次有个帖子是相同的问题。请楼主找找。

nicebin 发表于 2017-4-14 10:19:50

http://bbs.co188.com/thread-9369053-1-1.html
土木在线电气论坛

hbsjzsjy 发表于 2017-4-14 14:53:36

nicebin 发表于 2017-4-14 10:19
http://bbs.co188.com/thread-9369053-1-1.html
土木在线电气论坛

谢谢!不过好像也没讨论出什么结果。

治学以诚 发表于 2017-4-14 16:47:02

zhj529 发表于 2017-4-14 17:14:03

建议接地和等电位联结应该合并图集编辑,很多是交叉而且概念重合的。就是不清楚编辑图集的人是否清楚?如果两个图集各编各的就容易混淆。

fitman 发表于 2017-4-15 15:20:42

只要理解好外露可导电导体与外部(外界)可导电导体的区别和保护方式,就能明白其中的差别。
新图集在说明新规范(主要指转化还引用自IEC的电击防护规范)而特别的用心。不过正如老诚版主所说的,供电公司并不太接受这一套,因此与现实操作有不小差异(主要指变配电房这一方面)。

nicebin 发表于 2017-4-16 09:16:02

hbsjzsjy 发表于 2017-4-14 14:53
谢谢!不过好像也没讨论出什么结果。

有一点是清楚的:“等电位联结导体”和“保护接地导体”是不同的概念,“外露可导电部分”和“外部可导电部分”是不同的概念。

hbsjzsjy 发表于 2017-4-17 09:23:48

fitman 发表于 2017-4-15 15:20
只要理解好外露可导电导体与外部(外界)可导电导体的区别和保护方式,就能明白其中的差别。
新图集在说明 ...

谢谢!{:1_418:}
页: [1]
查看完整版本: 14D504求解