爱你大豆 发表于 2017-4-8 10:32:37

去施工现场交底,技术人员说5x16 SC40 FC的管没法干活,干上了也穿不进去线。

去施工现场交底,技术人员说标准层5x16 SC40 FC的管没法干活,干上了也穿不进去线。我没有施工经验,我想知道这种设计有问题吗?还是施工想偷懒干活方便。因为一共就四五根管,觉得没必要走桥架啊。怎么解决这个问题好,如果走桥架吊顶内敷设需要考虑哪些问题?或者是吊顶内明设管会好一些嘛。

kuaiing 发表于 2017-4-8 11:57:07

5x16穿SC40本来就小了,最少应该是50,一般做65,这是设计的问题

追梦无悔 发表于 2017-4-8 18:03:58

16的电缆40的管子穿不了的,吊顶内敷设那你还不如走一条50的线槽。

chipy 发表于 2017-4-8 20:16:46

之前5x16 都是穿40的管子,貌似施工单位没说过..

wangguichao66 发表于 2017-4-8 23:25:23

SC40管内径不小于40mm,16mm2导线外径大约8mm(NH-BV8.2mm),16mm2XLPE电缆外径10.3mm,按道理应该没问题。

西门最无语 发表于 2017-4-9 16:35:05

偏小,建议调整大

890214 发表于 2017-4-9 20:11:42

有时侯考虑板厚或穿梁,管子要尽量小。5x16 穿40的管子没问题。

lxlhh 发表于 2017-4-10 08:50:22

楼主如果用的是BV线SC40没问题,如果是电缆,看路由,直通没问题,有一个以上弯曲时应加大。可看见《建筑电气常用数据》69/74页。

树欲静而风不止 发表于 2017-4-10 09:17:30

FC是埋地敷设吧,转角处不好处理,可以考虑桥架

爱你大豆 发表于 2017-4-10 10:19:55

chipy 发表于 2017-4-8 20:16
之前5x16 都是穿40的管子,貌似施工单位没说过..

说实话我这也一直是这么做的这也是第一此听说这么做干不了活。。。

爱你大豆 发表于 2017-4-10 10:21:22

890214 发表于 2017-4-9 20:11
有时侯考虑板厚或穿梁,管子要尽量小。5x16 穿40的管子没问题。

这确实是问题所在是啊40的管子对于结构来说已经最大的了管径没法在增大了

爱你大豆 发表于 2017-4-10 10:31:22

树欲静而风不止 发表于 2017-4-10 09:17
FC是埋地敷设吧,转角处不好处理,可以考虑桥架

做的是沿地面楼板敷设的,因为一共就三四根这样的管当时就没考虑用线槽。请教一下做设计会严格按照电力电缆穿管最小管径这个图集来吗、那样的话5x10 SC50 5x16 SC63没法穿楼板啊。会不会出现一根电缆也要走桥架,不知道这样合理吗。

树欲静而风不止 发表于 2017-4-10 10:58:07

爱你大豆 发表于 2017-4-10 10:31
做的是沿地面楼板敷设的,因为一共就三四根这样的管当时就没考虑用线槽。请教一下做设计会严格按照电力电 ...

如果有吊顶,可以明敷在吊顶内(管径不受限制)
页: [1]
查看完整版本: 去施工现场交底,技术人员说5x16 SC40 FC的管没法干活,干上了也穿不进去线。