账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6516|回复: 12

[求助] 去施工现场交底,技术人员说5x16 SC40 FC的管没法干活,干上了也穿不进去线。

[复制链接]
     
发表于 2017-4-8 10:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
去施工现场交底,技术人员说标准层5x16 SC40 FC的管没法干活,干上了也穿不进去线。我没有施工经验,我想知道这种设计有问题吗?还是施工想偷懒干活方便。因为一共就四五根管,觉得没必要走桥架啊。怎么解决这个问题好,如果走桥架吊顶内敷设需要考虑哪些问题?或者是吊顶内明设管会好一些嘛。
     
发表于 2017-4-8 11:57:07 | 显示全部楼层
5x16穿SC40本来就小了,最少应该是50,一般做65,这是设计的问题
发表于 2017-4-8 18:03:58 | 显示全部楼层
16的电缆40的管子穿不了的,吊顶内敷设那你还不如走一条50的线槽。
     
发表于 2017-4-8 20:16:46 | 显示全部楼层
之前5x16 都是穿40的管子,貌似施工单位没说过..
     
发表于 2017-4-8 23:25:23 | 显示全部楼层
SC40管内径不小于40mm,16mm2导线外径大约8mm(NH-BV8.2mm),16mm2XLPE电缆外径10.3mm,按道理应该没问题。
     
发表于 2017-4-9 16:35:05 | 显示全部楼层
偏小,建议调整大
     
发表于 2017-4-9 20:11:42 | 显示全部楼层
有时侯考虑板厚或穿梁,管子要尽量小。5x16 穿40的管子没问题。
发表于 2017-4-10 08:50:22 | 显示全部楼层
楼主如果用的是BV线SC40没问题,如果是电缆,看路由,直通没问题,有一个以上弯曲时应加大。可看见《建筑电气常用数据》69/74页。
发表于 2017-4-10 09:17:30 | 显示全部楼层
FC是埋地敷设吧,转角处不好处理,可以考虑桥架
     
 楼主| 发表于 2017-4-10 10:19:55 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-4-8 20:16
之前5x16 都是穿40的管子,貌似施工单位没说过..

说实话  我这也一直是这么做的  这也是第一此听说这么做干不了活。。。
     
 楼主| 发表于 2017-4-10 10:21:22 | 显示全部楼层
890214 发表于 2017-4-9 20:11
有时侯考虑板厚或穿梁,管子要尽量小。5x16 穿40的管子没问题。

这确实是问题所在是啊  40的管子对于结构来说已经最大的了  管径没法在增大了
     
 楼主| 发表于 2017-4-10 10:31:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-4-10 09:17
FC是埋地敷设吧,转角处不好处理,可以考虑桥架

做的是沿地面楼板敷设的,因为一共就三四根这样的管当时就没考虑用线槽。请教一下做设计会严格按照电力电缆穿管最小管径这个图集来吗、那样的话5x10 SC50 5x16 SC63没法穿楼板啊。会不会出现一根电缆也要走桥架,不知道这样合理吗。
发表于 2017-4-10 10:58:07 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2017-4-10 10:31
做的是沿地面楼板敷设的,因为一共就三四根这样的管当时就没考虑用线槽。请教一下做设计会严格按照电力电 ...

如果有吊顶,可以明敷在吊顶内(管径不受限制)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则