RS485总线电缆线径选择问题
RS485总线,就是那种屏蔽双绞线,室外穿管埋地敷设,从机械强度来考虑,对截面有没有要求? 之前选的是1.0。还有M-BUS总线选的是0.75的,感觉有些偏小,但又查不到规范依据,请问哪方面规范对此有规定?谢谢!富士电机里面有,不过你要去德国网站去下载,ITT也有 RS485总线之前选的是1.0,估计都粗了(好像标准产品没有这么粗) 通信线缆,好像没有规范对此截面有要求(包括机械强度方面) 通信线路传输的衰减,与传输信号的频率有关,当然,截面不一样,线路阻抗不一样,也会有影响 本帖最后由 then 于 2017-4-7 16:03 编辑
看什头了D 型公的母的,雷电闪频那个资料显示是2.5G左右地面,或遇到车变形,霍尼韦尔有个磁场传感器可以测量3D 4D的吧,宁波高铁就是这么给干掉的,油管车,危险品车跟危险 树欲静而风不止 发表于 2017-4-7 15:13
RS485总线之前选的是1.0,估计都粗了(好像标准产品没有这么粗)
谢谢回复。
三版手册里,变电站综合自动化章节里综保的通讯总线选的是DJYVP22-2X2X1.5 变电站自动化一般用D7来做,好像是瑞士的 治学以诚 发表于 2017-4-7 16:43
变电站综合自动化站外,都是光纤了,哪还有用
DJYVP22-2X2X1.5?
不好意思哈,查阅了一遍手册,是0.5的,记错了。
室外走总线,如果考虑距离和强度,主要是强度,有没有必要放大到1.5? GB50217-2007
3.6.10 强电控制回路导体截面不应小于1.5mm2,弱电控制回路不应小于0.5mm2。
条纹解释:
3.6.10 系新增条文。规定了控制信号电缆容许量小截面,以防止出现断线,有助于增强安全性。 看规范规定,既然是怕出现断线,就是考虑了强度的问题,还分什么强弱电吗?
弱电电缆,比如总线,如果断线影响面反而更大。