[求助] RS485总线电缆线径选择问题

[复制链接]
     
发表于 2017-4-7 12:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
RS485总线,就是那种屏蔽双绞线,室外穿管埋地敷设,从机械强度来考虑,对截面有没有要求? 之前选的是1.0。还有M-BUS总线选的是0.75的,感觉有些偏小,但又查不到规范依据,请问哪方面规范对此有规定?谢谢!

发表于 2017-4-7 12:28:03 | 显示全部楼层
富士电机里面有,不过你要去德国网站去下载,ITT也有
发表于 2017-4-7 15:13:30 | 显示全部楼层
RS485总线之前选的是1.0,估计都粗了(好像标准产品没有这么粗)
发表于 2017-4-7 15:14:30 | 显示全部楼层
通信线缆,好像没有规范对此截面有要求(包括机械强度方面)
发表于 2017-4-7 15:16:12 | 显示全部楼层
通信线路传输的衰减,与传输信号的频率有关,当然,截面不一样,线路阻抗不一样,也会有影响
发表于 2017-4-7 15:32:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 then 于 2017-4-7 16:03 编辑

看什头了D 型公的母的,雷电闪频那个资料显示是2.5G左右地面,或遇到车变形,霍尼韦尔有个磁场传感器可以测量3D 4D的吧,宁波高铁就是这么给干掉的,油管车,危险品车跟危险
     
 楼主| 发表于 2017-4-7 16:28:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-4-7 15:13
RS485总线之前选的是1.0,估计都粗了(好像标准产品没有这么粗)

谢谢回复。
三版手册里,变电站综合自动化章节里综保的通讯总线选的是DJYVP22-2X2X1.5
发表于 2017-4-7 16:43:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-7 18:05:31 | 显示全部楼层
变电站自动化一般用D7来做,好像是瑞士的
     
 楼主| 发表于 2017-4-9 14:41:48 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-4-7 16:43
变电站综合自动化站外,都是光纤了,哪还有用

DJYVP22-2X2X1.5?

不好意思哈,查阅了一遍手册,是0.5的,记错了。
     
 楼主| 发表于 2017-4-9 14:42:50 | 显示全部楼层
室外走总线,如果考虑距离和强度,主要是强度,有没有必要放大到1.5?
     
 楼主| 发表于 2017-4-9 14:47:38 | 显示全部楼层
GB50217-2007
3.6.10 强电控制回路导体截面不应小于1.5mm2,弱电控制回路不应小于0.5mm2。

条纹解释:
3.6.10 系新增条文。规定了控制信号电缆容许量小截面,以防止出现断线,有助于增强安全性。
     
 楼主| 发表于 2017-4-9 14:49:32 | 显示全部楼层
看规范规定,既然是怕出现断线,就是考虑了强度的问题,还分什么强弱电吗?
弱电电缆,比如总线,如果断线影响面反而更大。