电动排烟窗规范和图集冲突怎么办

求助各位电气论坛大神们,本工程根据设备专业提供采用电动排烟窗(非自动)自然排烟。按建规可不设置火灾报警系统,但是根据图集《电动采光排烟天窗》09J621-2中 电动排烟窗控制器都要有消防信号输入,本人有点迷惑到底是做报警还是不做。谢谢大神们!

树欲静而风不止 发表于 2017-3-31 10:55:25

可以参考尺总的建筑电气杂志的文章

北方郎 发表于 2017-3-31 11:44:12

图集仅供参考。
以规范及暖通专业提资为准。
电动排烟窗要能远程手动,有FAS的话把联动信号接入。

canghaicha 发表于 2017-4-3 21:11:58

电动排烟窗,建规上有明确不设置火灾报警系统吗,没找到呢

DDou 发表于 2017-4-12 16:47:15

手动开启电动排烟窗、联动开启电动排烟窗

raul3088 发表于 2017-4-12 23:18:03

有争议,一种说法是设不设火警系统只看建规,另一种说法是设不设置还需要看是否有联动控制的要求。具体如何做可以提前征询一下当地审图办,个人建议做上,理由就是第二条。

此处一只花 发表于 2017-4-13 08:36:56