[求助] 电动排烟窗规范和图集冲突怎么办

[复制链接]
     
发表于 2017-3-31 10:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助各位电气论坛大神们,本工程根据设备专业提供采用电动排烟窗(非自动)自然排烟。按建规可不设置火灾报警系统,但是根据图集《电动采光排烟天窗》09J621-2中 电动排烟窗控制器都要有消防信号输入,本人有点迷惑到底是做报警还是不做。谢谢大神们!
发表于 2017-3-31 10:55:25 | 显示全部楼层
可以参考尺总的建筑电气杂志的文章
     
发表于 2017-3-31 11:44:12 | 显示全部楼层
图集仅供参考。
以规范及暖通专业提资为准。
电动排烟窗要能远程手动,有FAS的话把联动信号接入。
     
发表于 2017-4-3 21:11:58 | 显示全部楼层
电动排烟窗,建规上有明确不设置火灾报警系统吗,没找到呢
     
发表于 2017-4-12 16:47:15 | 显示全部楼层
手动开启电动排烟窗、联动开启电动排烟窗
发表于 2017-4-12 23:18:03 | 显示全部楼层
有争议,一种说法是设不设火警系统只看建规,另一种说法是设不设置还需要看是否有联动控制的要求。具体如何做可以提前征询一下当地审图办,个人建议做上,理由就是第二条。
发表于 2017-4-13 08:36:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽