防火桥架可以是梯式桥架吗?
各位大神,梯式桥架防火吗?为什么?有什么依据?一个弱智的问题也能困扰到,求大神解答! 不行吧,封闭的才能防火 施工单位把梯式桥架喷涂了防火涂料,中间加了隔板,说有防火涂料的桥架就是防火桥架,规范也没找到正确的解释,郁闷镇江的桥看看,一般孔洞要防火材料 对桥架有防火要求的区段,可在托盘、梯架添加具有耐火或难燃性的板、网材料,使其构成封闭或半封闭式结构,并应在桥架表面涂刷符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规范》
CECS 24:90要求的防火涂层等措施。
桥架防火的区段其整体耐火性能还应符合国家现行有关标准的要求。
这也行?{:1_437:}符合国标GB29415和公安部标准GA479吗? 建规明确要求:采用封闭式的金属槽盒 哪里的施工单位?太有“才”了 如果用的矿物绝缘电缆,如果防火规范10.1.10没理解错的话,应该是可以用梯架的。 《建规》GB50016-2014第10.1.10条有明确要求,涂防火涂料最终目的是为了保护里面的电缆,而不是要保护桥架 zchuhe 发表于 2017-3-28 10:07
《建规》GB50016-2014第10.1.10条有明确要求,涂防火涂料最终目的是为了保护里面的电缆,而不是要保护桥架
桥架被烧塌了,敷设的电缆被拉断了呢? 个人理解梯(梯子式)式桥架没有耐火功能,敷设普通回路电缆还行。 rexcao 发表于 2017-3-28 12:33
桥架被烧塌了,敷设的电缆被拉断了呢?
我说的是“最终目的”,不是说不要保护桥架 热的传播方式有三种:传导、辐射和对流。因此,有防火要求时只能采用具有封闭结构的耐火槽盒,也可以采用普同槽盒外刷防火涂料。