[求助] 防火桥架可以是梯式桥架吗?

[复制链接]
发表于 2017-3-27 13:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大神,梯式桥架防火吗?为什么?有什么依据?一个弱智的问题也能困扰到,求大神解答!
     
发表于 2017-3-27 13:12:38 | 显示全部楼层
不行吧,封闭的才能防火
 楼主| 发表于 2017-3-27 13:30:01 | 显示全部楼层
施工单位把梯式桥架喷涂了防火涂料,中间加了隔板,说有防火涂料的桥架就是防火桥架,规范也没找到正确的解释,郁闷
发表于 2017-3-27 13:38:18 | 显示全部楼层
镇江的桥看看,一般孔洞要防火材料
发表于 2017-3-27 17:11:37 | 显示全部楼层
对桥架有防火要求的区段,可在托盘、梯架添加具有耐火或难燃性的板、网材料,使其构成封闭或半封闭式结构,并应在桥架表面涂刷符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规范》
CECS 24:90要求的防火涂层等措施。

桥架防火的区段其整体耐火性能还应符合国家现行有关标准的要求。

     
发表于 2017-3-27 17:48:54 | 显示全部楼层
这也行?符合国标GB29415和公安部标准GA479吗?
发表于 2017-3-28 09:04:10 | 显示全部楼层
建规明确要求:采用封闭式的金属槽盒
     
发表于 2017-3-28 09:28:32 | 显示全部楼层
哪里的施工单位?太有“才”了
     
发表于 2017-3-28 09:46:07 | 显示全部楼层
如果用的矿物绝缘电缆,如果防火规范10.1.10没理解错的话,应该是可以用梯架的。
     
发表于 2017-3-28 10:07:07 | 显示全部楼层
《建规》GB50016-2014第10.1.10条有明确要求,涂防火涂料最终目的是为了保护里面的电缆,而不是要保护桥架

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
admin + 20 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

     
发表于 2017-3-28 12:33:35 | 显示全部楼层
zchuhe 发表于 2017-3-28 10:07
《建规》GB50016-2014第10.1.10条有明确要求,涂防火涂料最终目的是为了保护里面的电缆,而不是要保护桥架

桥架被烧塌了,敷设的电缆被拉断了呢?
     
发表于 2017-3-29 18:03:07 | 显示全部楼层
个人理解梯(梯子式)式桥架没有耐火功能,敷设普通回路电缆还行。
     
发表于 2017-4-1 15:23:00 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2017-3-28 12:33
桥架被烧塌了,敷设的电缆被拉断了呢?

我说的是“最终目的”,不是说不要保护桥架
     
发表于 2017-4-1 17:55:26 | 显示全部楼层
热的传播方式有三种:传导、辐射和对流。因此,有防火要求时只能采用具有封闭结构的耐火槽盒,也可以采用普同槽盒外刷防火涂料。