taoshuo 发表于 2017-3-23 14:18:06

医院附属用房负荷等级问题

正在设计一个医院的附属用房 医院等级二级甲等 这个附属用房二层楼 一共1500平米 有核磁,CT,肠镜,胃镜,比超,心电图等用房,没有中央空调,每个房间甲方希望分户计量电费,请问每个房间的空调可以为二级负荷么?(整个楼的负荷等级为二级)

树欲静而风不止 发表于 2017-3-23 14:43:44

你这个空调应该是三级负荷

taoshuo 发表于 2017-3-23 15:29:14

树欲静而风不止 发表于 2017-3-23 14:43
你这个空调应该是三级负荷

我明白 只不过甲方要求每个房间都要分户计量电费 如果把空调分到三级负荷 就不能每个房间安一个终端配电箱 计量电费了 所以我想问是否可以把每个房间的空调也归为二级负荷 应该不违反规范吧?

树欲静而风不止 发表于 2017-3-23 15:38:47

taoshuo 发表于 2017-3-23 15:29
我明白 只不过甲方要求每个房间都要分户计量电费 如果把空调分到三级负荷 就不能每个房间安一个终端配电 ...

提高负荷等级,肯定没有问题,只要你医院备用电源能满足容量要求

tangz0 发表于 2017-3-23 15:54:56

5.3.4 大型诊疗设备的主机设备与其辅助设备应分别供电。6.2.2 医用磁共振成像设备的主机、冷水机组应分别从配变电所引出专用回路供电,且主机宜采用两路供电,冷水机组应采用两路供电。6.3.3 医用X射线设备的供电回路应符合下列规定:
    1 X射线设备不应与其他设备共用同一供电回路;

fitman 发表于 2017-3-23 19:08:19

居然没有采用集中式空调!
对于CT类房间,一定要尽快让甲方与设备供应商确认回路阻抗值,否则后期可能要换电缆。

taoshuo 发表于 2017-3-23 19:29:21

fitman 发表于 2017-3-23 19:08
居然没有采用集中式空调!
对于CT类房间,一定要尽快让甲方与设备供应商确认回路阻抗值,否则后期可能要换 ...

一看就是高手 这只是一个二层小楼 总面积1500平米 核磁及ct有专门的空调系统 至于电缆阻抗应该不大 距离变电所70米 甲方主要想每个房间分户计量电费 所以我才把空调提升负荷等级到二级,只要不违反规范就行了
页: [1]
查看完整版本: 医院附属用房负荷等级问题