[问题探讨] 医院附属用房负荷等级问题

[复制链接]
     
发表于 2017-3-23 14:18:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
正在设计一个医院的附属用房 医院等级二级甲等 这个附属用房二层楼 一共1500平米 有核磁,CT,肠镜,胃镜,比超,心电图等用房,没有中央空调,每个房间甲方希望分户计量电费,请问每个房间的空调可以为二级负荷么?(整个楼的负荷等级为二级)

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2017-3-23 14:43:44 | 显示全部楼层
你这个空调应该是三级负荷
     
 楼主| 发表于 2017-3-23 15:29:14 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-23 14:43
你这个空调应该是三级负荷

我明白 只不过甲方要求每个房间都要分户计量电费 如果把空调分到三级负荷 就不能每个房间安一个终端配电箱 计量电费了 所以我想问是否可以把每个房间的空调也归为二级负荷 应该不违反规范吧?
发表于 2017-3-23 15:38:47 | 显示全部楼层
taoshuo 发表于 2017-3-23 15:29
我明白 只不过甲方要求每个房间都要分户计量电费 如果把空调分到三级负荷 就不能每个房间安一个终端配电 ...

提高负荷等级,肯定没有问题,只要你医院备用电源能满足容量要求
     
发表于 2017-3-23 15:54:56 | 显示全部楼层
5.3.4 大型诊疗设备的主机设备与其辅助设备应分别供电。6.2.2 医用磁共振成像设备的主机、冷水机组应分别从配变电所引出专用回路供电,且主机宜采用两路供电,冷水机组应采用两路供电。6.3.3 医用X射线设备的供电回路应符合下列规定:
    1 X射线设备不应与其他设备共用同一供电回路;
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-3-23 19:08:19 | 显示全部楼层
居然没有采用集中式空调!
对于CT类房间,一定要尽快让甲方与设备供应商确认回路阻抗值,否则后期可能要换电缆。
     
 楼主| 发表于 2017-3-23 19:29:21 来自手机 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-3-23 19:08
居然没有采用集中式空调!
对于CT类房间,一定要尽快让甲方与设备供应商确认回路阻抗值,否则后期可能要换 ...

一看就是高手 这只是一个二层小楼 总面积1500平米 核磁及ct有专门的空调系统 至于电缆阻抗应该不大 距离变电所70米 甲方主要想每个房间分户计量电费 所以我才把空调提升负荷等级到二级,只要不违反规范就行了