1、这个试验说明该电缆的耐火性能是符合国家规范的(当然前提是报告是真实的)。
2、问题在于这个试验报告的送检规格只是5x4,是否具有覆盖性不知道(传统上是大覆盖小的)。另外,矿物电缆作为一种电缆,整个型式试验应该包括其他参数的试验项目的,厂商是否做全了(或者说是否能全通过),这个不清楚。 fitman 发表于 2017-3-26 20:29
按我以前做电工产品型式试验的经验说说:
1、这个试验说明该电缆的耐火性能是符合国家规范的(当然前提是 ...
嗯 平时做设计,选用主流产品肯定没有问题..
现在碰到新产品,对那些试验,符合什么要求..不是很清楚.. 关于柔性防火电缆高温也是要添加剂的,日立化成有添加剂,至于检验应该有相关形式实验,没在检验部门做过,不知程序
产品进场出具检验报告是必须行为,不属于甲方监理刁难!
产品进场必须附带产品说明书、技术参数、合格证、检测报告;同时按规范对材料的规格型号等各项参数进行检查。如一方对产品有疑问,因现场对材料抽样送检,送检费用有提出疑问的单位负责(一般是施工单位或厂家负责),现场监理作为送检的见证人,必须签字确认。 chipy 发表于 2017-3-26 20:10
以下几个证书可以了么?
BS 6387:2013
这是英国的标准啊……配四上介绍矿物绝缘时提到的C-W-Z也是来源于英国标准。 都江堰的检测中心出的报告比较权威