楼主: chipy

[求助] 柔性矿物绝缘电缆需要什么证书?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2017-3-26 11:26:22 | 显示全部楼层
有的小厂家,真不放心....刚刚发生奥凯事件...
发表于 2017-3-26 11:52:38 | 显示全部楼层
据我所知一些厂家的用铜量还是很足的,关键是配方,举例比如防鼠防蚂蚁电缆都要加辣椒粉,环境很恶劣,工人都不愿意在此环境工作,那只有提高自动化程度。
     
 楼主| 发表于 2017-3-26 20:10:16 | 显示全部楼层
以下几个证书可以了么?
30.png
31.jpg
32.jpg
36.jpg
     
 楼主| 发表于 2017-3-26 20:11:25 | 显示全部楼层
还有一个证书...
23.jpg
     
发表于 2017-3-26 20:29:30 | 显示全部楼层
按我以前做电工产品型式试验的经验说说:
1、这个试验说明该电缆的耐火性能是符合国家规范的(当然前提是报告是真实的)。
2、问题在于这个试验报告的送检规格只是5x4,是否具有覆盖性不知道(传统上是大覆盖小的)。另外,矿物电缆作为一种电缆,整个型式试验应该包括其他参数的试验项目的,厂商是否做全了(或者说是否能全通过),这个不清楚。
     
 楼主| 发表于 2017-3-26 20:37:50 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-3-26 20:29
按我以前做电工产品型式试验的经验说说:
1、这个试验说明该电缆的耐火性能是符合国家规范的(当然前提是 ...

嗯 平时做设计,选用主流产品肯定没有问题..
现在碰到新产品,对那些试验,符合什么要求..不是很清楚..
发表于 2017-3-26 20:46:27 | 显示全部楼层
关于柔性防火电缆高温也是要添加剂的,日立化成有添加剂,至于检验应该有相关形式实验,没在检验部门做过,不知程序


发表于 2017-8-18 09:09:07 | 显示全部楼层
产品进场出具检验报告是必须行为,不属于甲方监理刁难!
产品进场必须附带产品说明书、技术参数、合格证、检测报告;同时按规范对材料的规格型号等各项参数进行检查。如一方对产品有疑问,因现场对材料抽样送检,送检费用有提出疑问的单位负责(一般是施工单位或厂家负责),现场监理作为送检的见证人,必须签字确认。
     
发表于 2017-8-21 10:20:10 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-3-26 20:10
以下几个证书可以了么?
BS 6387:2013

这是英国的标准啊……配四上介绍矿物绝缘时提到的C-W-Z也是来源于英国标准。
     
发表于 2017-8-21 14:03:08 | 显示全部楼层
都江堰的检测中心出的报告比较权威