一用一备的消防泵主泵和备用泵要分别设置一个控制箱!?
〈民用建筑工程设计常见问题分析及图示〉3-10表示的:一用一备的消防泵不能同由一个控制箱引来,主泵和备用泵要分别设置一个控制箱。大家都是按这样吗?刚遇到审图提了“一备一用运行方式控制箱应改为独立式(即每台设备一个控制箱)或隔离间隔式,每个泵应由单独回路供电。(即一个控制箱控制多台设备。并且每台设备都要单独从双切箱供电。并且每台设备之间进行间隔隔离在事故或检修状态下互相不影响其他间隔设备的运行,提高可靠性)。处理方法可参考《国家建筑标准设计图集》05SDX006 3-10。(消火栓泵、喷淋泵)” 审图,应该是违反什么规范,违反那一条了?? 奇葩的审图,未见,这图集也是的,醉了 大清已经亡了....要不要独立独立变压器供电.... 楼主应该先贴出自己的做法。即便用
隔离间隔式的做法电源也是从同一个双切箱引出的 我也遇到了,广东肇庆的审图。每台泵都单独从双切箱引出而不是从控制箱引出{:1_421:},即有几台泵就有几个回路从双切箱引到共用的控制箱。。。而不是一路。 按图集的意思,要增加红色部分回路,每台泵单独从双切箱引出。。。求大神解答{:1_421:} 审图肯定说为了供电的安全可靠性来讲,双泵公用母排,有一定的断电隐患。{:1_420:} KSME 发表于 2017-9-11 15:58
审图肯定说为了供电的安全可靠性来讲,双泵公用母排,有一定的断电隐患。
国标图集10D303-3算共用母排么?{:1_428:} 帖子沉了。。
页:
[1]
2