账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13850|回复: 25

[问题探讨] 一用一备的消防泵主泵和备用泵要分别设置一个控制箱!?

[复制链接]
     
发表于 2017-3-17 11:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
〈民用建筑工程设计常见问题分析及图示〉3-10表示的:一用一备的消防泵不能同由一个控制箱引来,主泵和备用泵要分别设置一个控制箱。大家都是按这样吗?
 刚遇到审图提了“一备一用运行方式控制箱应改为独立式(即每台设备一个控制箱)或隔离间隔式,每个泵应由单独回路供电。(即一个控制箱控制多台设备。并且每台设备都要单独从双切箱供电。并且每台设备之间进行间隔隔离在事故或检修状态下互相不影响其他间隔设备的运行,提高可靠性)。处理方法可参考《国家建筑标准设计图集》05SDX006 3-10。(消火栓泵、喷淋泵)”
发表于 2017-3-17 11:28:17 | 显示全部楼层
审图,应该是违反什么规范,违反那一条了??
     
发表于 2017-3-17 12:30:49 | 显示全部楼层
奇葩的审图,未见,这图集也是的,醉了

点评

图集没啥问题,要看审图理解是否正确  发表于 2017-3-17 15:50
     
发表于 2017-3-17 13:12:24 | 显示全部楼层
大清已经亡了....要不要独立独立变压器供电....
     
发表于 2017-3-17 15:49:07 | 显示全部楼层
楼主应该先贴出自己的做法。即便用
隔离间隔式的做法电源也是从同一个双切箱引出的
     
发表于 2017-9-11 15:44:39 | 显示全部楼层
我也遇到了,广东肇庆的审图。每台泵都单独从双切箱引出而不是从控制箱引出,即有几台泵就有几个回路从双切箱引到共用的控制箱。。。而不是一路。
110.png
     
发表于 2017-9-11 15:56:23 | 显示全部楼层
按图集的意思,要增加红色部分回路,每台泵单独从双切箱引出。。。求大神解答
120.png
     
发表于 2017-9-11 15:58:56 | 显示全部楼层
审图肯定说为了供电的安全可靠性来讲,双泵公用母排,有一定的断电隐患。
     
发表于 2017-9-11 16:13:50 | 显示全部楼层
KSME 发表于 2017-9-11 15:58
审图肯定说为了供电的安全可靠性来讲,双泵公用母排,有一定的断电隐患。

国标图集10D303-3算共用母排么?
     
发表于 2017-9-12 09:34:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-12 09:36:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-12 09:40:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-12 09:41:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-12 09:46:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则