只能说图纸有漏项,二次回路怎么确定?设计应明确标注。
一般来说需要怎么标注呢? guangtoujian 发表于 2017-3-15 10:08
新手,图片没传上去。
图里面的控制要求显示的是“B”到底是什么意思呢? 学些了 谢谢各位{:1_428:} 这个B应该是对保护器的配置要求,2类配合 1类配合,在短路情况下,接触器,热继电器可以损坏,不应危机操作人员的安全和不应损坏其他部件。。
2类配合,在短路情况下,接触器,热继电器可以融化,且能继续使用,不应危机操作人员的安全和不应损坏其他部件。
2类配合的电机一般都是特别重要负荷和消防风机、水泵,强调供电的连续性,维护保养时间有限;
1类配合的电机则是普通风机、水泵,开关和控制设备成本低,运不十分强调供电的连续性,可以通过简单更换控制单元得到保障。
看图第一个监控器,是不是少了一个?这样能监控主备电源? 虽然是诟病,《14X505-1火灾自动报警系统设计规范图示》P92~93
这是消防电源监控的。
另外,SKB看起来像是断路器,接触器,热继电器三合一的开关,我只知道中凯KB0
以上看看能不能作为参考。{:5_194:} 山水2012 发表于 2017-3-16 22:22
这个B应该是对保护器的配置要求,2类配合
我看了其他图,控制方式有好多种,如图
控制点的切入要求 谢谢大神们的介绍,美中不足的就是图纸看不清楚