谁能帮忙解释一下这个消防泵房配电系统图
D:\消防泵房配电系统图1里面的ZXV,ZXVI,SKB到底是什么意思啊?
另外如何根据这个系统图制作这个柜子啊?越详细越好。谢谢啦 新手,图片没传上去。
guangtoujian 发表于 2017-3-15 10:08
新手,图片没传上去。
消防电源监控和一体化开关。如涉及采购订货,建议直接问原设计人 rainmen_73 发表于 2017-3-15 10:14
消防电源监控和一体化开关。如涉及采购订货,建议直接问原设计人
不明白,能不能详细解释一下?zxv,zxvi,skb之类的东西是什么?我要怎么选型?{:1_418:} zxv,zxvi,电源监控模块
skb,你这个是控制保护组合一体开关 树欲静而风不止 发表于 2017-3-15 10:45
zxv,zxvi,电源监控模块
skb,你这个是控制保护组合一体开关
{:1_416:},有没有可以参考的型号?我可以借鉴一下的。{:1_421:} guangtoujian 发表于 2017-3-15 10:17
不明白,能不能详细解释一下?zxv,zxvi,skb之类的东西是什么?我要怎么选型?
本专业人员一看便该知各部件用途,具体产品型号均可直接在网上搜索。选型不明请教原设计 guangtoujian 发表于 2017-3-15 10:50
,有没有可以参考的型号?我可以借鉴一下的。
可以参考的型号?----不明白什么意思? rainmen_73 发表于 2017-3-15 10:51
本专业人员一看便该知各部件用途,具体产品型号均可直接在网上搜索。选型不明请教原设计
我不是建筑电气专业的,是电气自动化方面的。现在公司接了这方面的需求,不知从何下手。还希望指点一二。 树欲静而风不止 发表于 2017-3-15 10:55
可以参考的型号?----不明白什么意思?
。。。就是说,按照这个系统图,我要怎么选型,针对SKB,ZXV,ZXVI之类的
guangtoujian 发表于 2017-3-15 11:03
。。。就是说,按照这个系统图,我要怎么选型,针对SKB,ZXV,ZXVI之类的
找成套厂家做就行了。ZXV我记得是中消恒安的,SKB是乐清的 树欲静而风不止 发表于 2017-3-15 11:11
找成套厂家做就行了。ZXV我记得是中消恒安的,SKB是乐清的
好像明白了一点。但是,图上负载的启动和停止,图上好像没有体现?需要本地按钮来控制启动?还是通过外部远程启动? 本帖最后由 rainmen_73 于 2017-3-15 11:57 编辑
guangtoujian 发表于 2017-3-15 11:44
好像明白了一点。但是,图上负载的启动和停止,图上好像没有体现?需要本地按钮来控制启动?还是通过外部 ...
一体化开关配合外围电路,图纸是一次的,二次原理可以参照国标图集选用适当的控制方案。建议还是要求原设计补充。另外,这里毕竟是论坛,不是课堂。没法都从ABC说起,也只能指点一二了 rainmen_73 发表于 2017-3-15 11:55
一体化开关配合外围电路,图纸是一次的,二次原理可以参照国标图集选用适当的控制方案。建议还是要求原设 ...
谢谢~,已经收益很多了。谢谢。 只能说图纸有漏项,二次回路怎么确定?设计应明确标注。