线缆的燃烧性能和阻燃等级是一个概念吗?
本帖最后由 nwpuhero 于 2017-3-4 14:31 编辑火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013第12.3规定:除隧道内所有电缆的燃烧性能均为A级外,····
审查意见据此要求选择耐火等级为A级的线缆。
查了GB31247-2014 《电缆及光缆燃烧性能分级》里面并未体现燃烧性能与阻燃 耐火 之间的关系;再结合上海市地标DGJ 08-93-2002《民用建筑电线电缆防火设计规程》,燃烧性能 阻燃 耐火 三者的试验标准并不相同,那么请问:
图纸线缆型号标注时怎么体现燃烧性能?是否ZC的线缆能满足燃烧性能A级或者ZCN的线缆能否满足燃烧性能A级?
请不吝赐教!
补充:
再研究了一下GB31247-2014 《电缆及光缆燃烧性能分级》的引言,感觉燃烧性能又跟阻燃是一个性质了?郁闷····
这严格来说是完全不同的概念,即材料的燃烧性能可能为某一级别,经过阻燃处理后又为某一级别。 按《04DX101-1》中6-64的续表6.122 :长度超过500米的隧道才用二级场所,而按《04DX101-1》中6.126表要求只要阻燃C级,这个差别大了,这个《04DX101-1》要早点修改了。{:1_437:}{:1_437:}{:1_437:}{:1_437:} 困惑 遇到同样不解的问题 国家还没有标准明确什么情况下用哪个级别吧? 这个问题很好,正是我想问的
现在电缆真不知道怎么标注了