账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18534|回复: 5

[问题探讨] 线缆的燃烧性能和阻燃等级是一个概念吗?

[复制链接]
发表于 2017-3-4 14:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 nwpuhero 于 2017-3-4 14:31 编辑

火灾自动报警系统设计规范  GB50116-2013  第12.3规定:除隧道内所有电缆的燃烧性能均为A级外,····
审查意见据此要求选择耐火等级为A级的线缆。
查了GB31247-2014 《电缆及光缆燃烧性能分级》  里面并未体现燃烧性能与阻燃 耐火 之间的关系;再结合上海市地标DGJ 08-93-2002《民用建筑电线电缆防火设计规程》,燃烧性能 阻燃 耐火 三者的试验标准并不相同,那么请问:
图纸线缆型号标注时怎么体现燃烧性能?是否ZC的线缆能满足燃烧性能A级或者ZCN的线缆能否满足燃烧性能A级?
请不吝赐教!


补充:
再研究了一下GB31247-2014 《电缆及光缆燃烧性能分级》的引言,感觉燃烧性能又跟阻燃是一个性质了?郁闷····


GB31247-2014 电缆及光缆燃烧性能分级

GB31247-2014 电缆及光缆燃烧性能分级

GB31247-2014 电缆及光缆燃烧性能分级

GB31247-2014 电缆及光缆燃烧性能分级
QQ截图20170304142857.png
发表于 2017-3-6 09:22:23 | 显示全部楼层
这严格来说是完全不同的概念,即材料的燃烧性能可能为某一级别,经过阻燃处理后又为某一级别。
     
发表于 2017-3-6 11:11:25 | 显示全部楼层
按《04DX101-1》中6-64的续表6.122 :长度超过500米的隧道才用二级场所,而按《04DX101-1》中6.126表要求只要阻燃C级,这个差别大了,这个《04DX101-1》要早点修改了。
发表于 2017-7-26 12:51:42 | 显示全部楼层
困惑 遇到同样不解的问题
     
发表于 2019-12-15 15:27:31 | 显示全部楼层
国家还没有标准明确什么情况下用哪个级别吧?
     
发表于 2020-9-30 09:12:59 | 显示全部楼层
这个问题很好,正是我想问的
现在电缆真不知道怎么标注了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则