TNS 发表于 2017-2-28 13:51:31

14D504《接地装置安装》中变电所接地作法存疑

如图:

1、按照图集这种做法,低压进线开关选用几极?
2、这种做法杂散电流是怎么考虑的?

电气书生 发表于 2017-2-28 14:35:44

这种做法即是配电室内一点接地,可防止杂散电流。一点接地即可采用三极开关。

TNS 发表于 2017-2-28 14:49:31

我咋就看见了好几点接地了呢

afengx 发表于 2017-2-28 15:26:07

TNS 发表于 2017-2-28 14:49
我咋就看见了好几点接地了呢

PEN只在T1变压器的第2个柜内与PE一点接地

TNS 发表于 2017-2-28 15:39:20

看看TI变压器对应的低压柜内,PEN引到总接地端子处实现第一处接地,还有一处,右下角那里,PEN通过同柜内的PE线连接,而这个PE线与基础钢筋是连接的,就形成了两点接地。

bzp4891 发表于 2017-2-28 15:50:08

TNS 发表于 2017-2-28 15:39
看看TI变压器对应的低压柜内,PEN引到总接地端子处实现第一处接地,还有一处,右下角那里,PEN通过同柜内的 ...

PEN通过同柜内的PE线连接??---能截图示意吗?

TNS 发表于 2017-2-28 16:05:45

bzp4891 发表于 2017-2-28 15:50
PEN通过同柜内的PE线连接??---能截图示意吗?

TI变压器对应的低压柜内,PE与PEN是连接的啊,图中很清晰。

bzp4891 发表于 2017-2-28 16:24:35

这处的接地连接很明显,另一处所指?

TNS 发表于 2017-2-28 16:32:01

本帖最后由 TNS 于 2017-2-28 16:34 编辑

看图片,最右面有两个小黑点,虽然是PE接地,但是这个PE连接了PEN,也相当于PEN又接了一次地。

bzp4891 发表于 2017-2-28 16:47:52

PE线在低压柜内是一直与金属骨架相连的,骨架会与基座槽钢固定,基座槽钢会与变电所内地网连接,PEN仍然只是在柜内一点接地。

bainianwutong 发表于 2017-2-28 16:54:44

参见GB-T16895.10-2010《低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护》第444.4.6.1条中的例图,见附图

TNS 发表于 2017-2-28 16:56:25

bzp4891 发表于 2017-2-28 16:47
PE线在低压柜内是一直与金属骨架相连的,骨架会与基座槽钢固定,基座槽钢会与变电所内地网连接,PEN仍然只 ...

按图中画法,TI的不平衡电流,会产生杂散电流的

电气书生 发表于 2017-3-1 08:45:57

一点接地,是PEN和PE线一点处连接,其他地方不再连接。

neulgg 发表于 2017-3-1 08:52:01

是一点接地。右下角PE本来就可以多次接地吧

树欲静而风不止 发表于 2017-3-1 09:15:16

个人理解,此处的PEN,应该就是N,不是PEN