一点接地,是PEN和PE线一点处连接,其他地方不再连接。
图中确实把PEN画了一点直接接地,然后PE画了多点接地,问题是同一排低压柜内,在PEN接后分出来的PE再次接地,不就相当于PEN又接地了一次吗? TNS 发表于 2017-3-1 10:07
图中确实把PEN画了一点直接接地,然后PE画了多点接地,问题是同一排低压柜内,在PEN接后分出来的PE再次接 ...
PEN是从变压器中性点出来的线,要保证不产生杂散电流,就必须保证所有不平衡电流(非故障电流)和漏电流(故障电流)都经一点处流回变压器中性点,若中性点有几点接地,就会形成多条并联回路,故障电流经各并联回路流回中性点,其他不期望流经的回路的电流便是杂散电流。 治学以诚 发表于 2017-3-1 10:12
TN-S一点接地还是勉强的。
TN-C-S,就毫无道理了。
新版接地图集没有两路电源TN-S接地做法,是不是认为既然规范不允许就地直接接地,就不存在TN-S了? 电气书生 发表于 2017-3-1 10:23
PEN是从变压器中性点出来的线,要保证不产生杂散电流,就必须保证所有不平衡电流(非故障电流)和漏电流 ...
按照那个图的作法,系统的不平衡电流会产生杂散电流的 TNS 发表于 2017-3-1 10:27
按照那个图的作法,系统的不平衡电流会产生杂散电流的
你把电流的走向路径图画一个,看看有没有流回变压器中性点的并联回路。 学习,弄明白了! 就是一点接地