屋面太阳能热水器控制线路防雷问题

求教:屋面太阳能热水器控制线路应采取哪些防雷措施?线路要穿钢管吗?要加避雷器吗?

树欲静而风不止 发表于 2017-2-28 10:27:21

线路要穿钢管吗?

要加避雷器吗?
要,二级

wenqi3276 发表于 2017-2-28 10:52:34

而且钢管一端要与就近避雷带联结另一端接地

fangyangde0413 发表于 2017-2-28 11:18:23

wenqi3276 发表于 2017-2-28 10:52
而且钢管一端要与就近避雷带联结另一端接地

热水器也要与接闪带连接吧

树欲静而风不止 发表于 2017-2-28 11:19:20

fangyangde0413 发表于 2017-2-28 11:18
热水器也要与接闪带连接吧

热水器的金属支架除接地外,其应单设防雷装置

1179276821 发表于 2017-2-28 11:25:06

感谢各位的解答,我有疑问的控制线路(自动上水),不是配电线路,也要加装避雷器吗?

树欲静而风不止 发表于 2017-2-28 11:31:14

1179276821 发表于 2017-2-28 11:25
感谢各位的解答,我有疑问的控制线路(自动上水),不是配电线路,也要加装避雷器吗?

控制线路,如果连接在重要的弱电设备上,是应该装设的

fangyangde0413 发表于 2017-2-28 11:57:47

树欲静而风不止 发表于 2017-2-28 11:19
热水器的金属支架除接地外,其应单设防雷装置

热水器应该是金属的吧?金属的就不用再单独设了。

451890660 发表于 2017-2-28 12:33:58

恩,需要跟接闪带焊接。

TNS 发表于 2017-2-28 13:29:56

树欲静而风不止 发表于 2017-2-28 11:19
热水器的金属支架除接地外,其应单设防雷装置

哪个规范有规定?

电气书生 发表于 2017-2-28 14:46:26

GB50364-2005可能有你需要的

树欲静而风不止 发表于 2017-3-1 09:04:23

fangyangde0413 发表于 2017-2-28 11:57
热水器应该是金属的吧?金属的就不用再单独设了。

即使是金属的,也要看其是否能作为接闪装置

树欲静而风不止 发表于 2017-3-1 09:05:46

TNS 发表于 2017-2-28 13:29
哪个规范有规定?

根据雷规衍生出来的,图审机构的一篇论文

fangyangde0413 发表于 2017-3-1 09:18:32

树欲静而风不止 发表于 2017-3-1 09:05
根据雷规衍生出来的,图审机构的一篇论文

金属水箱都没有再单独设接闪器或接闪带,只要与附近防雷装置相连接。

树欲静而风不止 发表于 2017-3-1 09:28:30

fangyangde0413 发表于 2017-3-1 09:18
金属水箱都没有再单独设接闪器或接闪带,只要与附近防雷装置相连接。

金属水箱作为接闪装置,其壁厚有要求,不满足就要单设接闪装置