求教:屋面太阳能热水器控制线路应采取哪些防雷措施?线路要穿钢管吗?要加避雷器吗?
发表于 2017-2-28 10:27:21 | 显示全部楼层
线路要穿钢管吗?

要加避雷器吗?
要,二级
     
发表于 2017-2-28 10:52:34 | 显示全部楼层
而且钢管一端要与就近避雷带联结另一端接地
     
发表于 2017-2-28 11:18:23 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-2-28 10:52
而且钢管一端要与就近避雷带联结另一端接地

热水器也要与接闪带连接吧
发表于 2017-2-28 11:19:20 | 显示全部楼层
fangyangde0413 发表于 2017-2-28 11:18
热水器也要与接闪带连接吧

热水器的金属支架除接地外,其应单设防雷装置
 楼主| 发表于 2017-2-28 11:25:06 | 显示全部楼层
感谢各位的解答,我有疑问的控制线路(自动上水),不是配电线路,也要加装避雷器吗?

点评

控制线路也用电的吧  发表于 2017-2-28 11:52
发表于 2017-2-28 11:31:14 | 显示全部楼层
1179276821 发表于 2017-2-28 11:25
感谢各位的解答,我有疑问的控制线路(自动上水),不是配电线路,也要加装避雷器吗?

控制线路,如果连接在重要的弱电设备上,是应该装设的
     
发表于 2017-2-28 11:57:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-2-28 11:19
热水器的金属支架除接地外,其应单设防雷装置

热水器应该是金属的吧?金属的就不用再单独设了。
发表于 2017-2-28 12:33:58 | 显示全部楼层
恩,需要跟接闪带焊接。
     
发表于 2017-2-28 13:29:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-2-28 11:19
热水器的金属支架除接地外,其应单设防雷装置

哪个规范有规定?
     
发表于 2017-2-28 14:46:26 | 显示全部楼层
GB50364-2005可能有你需要的
发表于 2017-3-1 09:04:23 | 显示全部楼层
fangyangde0413 发表于 2017-2-28 11:57
热水器应该是金属的吧?金属的就不用再单独设了。

即使是金属的,也要看其是否能作为接闪装置
发表于 2017-3-1 09:05:46 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2017-2-28 13:29
哪个规范有规定?

根据雷规衍生出来的,图审机构的一篇论文
     
发表于 2017-3-1 09:18:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-1 09:05
根据雷规衍生出来的,图审机构的一篇论文

金属水箱都没有再单独设接闪器或接闪带,只要与附近防雷装置相连接。
发表于 2017-3-1 09:28:30 | 显示全部楼层
fangyangde0413 发表于 2017-3-1 09:18
金属水箱都没有再单独设接闪器或接闪带,只要与附近防雷装置相连接。

金属水箱作为接闪装置,其壁厚有要求,不满足就要单设接闪装置