bzp4891 发表于 2017-2-21 20:52:18

树欲静而风不止 发表于 2017-2-21 09:26
主要区别是?是否2类接触器、热继选大一级?

以试验数据为准

bzp4891 发表于 2017-2-21 21:05:39

本帖最后由 bzp4891 于 2017-2-22 09:58 编辑

治学以诚 发表于 2017-2-21 15:13
电动机30安额定电流。
热继210安。0.4秒。210安以下的电流,热继动作,断路器不动作。接触器不应损坏。
2 ...
电动机30安额定电流。
热继210安。0.4秒。210安以下的电流,热继动作,断路器不动作。接触器不应损坏。
210安以-最大预期短路电流。断路器先动作,热继也可能动作,在断路器动作之前
1、如果,接触器承受不了焦耳热,触点熔坏。则是,1类
2、如果,接触器承受住了焦耳热,触点没熔坏。则是,2类
-------------------------------------------------------------------------------------
380V/15kW电动机,额定电流28.5A(近似30A),如果按施耐德配置选用NS80H-MA 50+LC1-D40+LRD-3353(2类配合),LC1D40的短时耐受电流如下,因此完全可以耐受热继电器在0.4s动作时间内的热冲击,所以电动机起动和热继电器保护过程中接触器触头是可以耐受得住:

此处一只花 发表于 2017-2-21 22:29:39

治学以诚 发表于 2017-2-22 08:19:17

治学以诚 发表于 2017-2-22 08:21:20

治学以诚 发表于 2017-2-22 08:24:04

治学以诚 发表于 2017-2-22 08:25:43

治学以诚 发表于 2017-2-22 10:22:59

bzp4891 发表于 2017-2-22 12:34:17

治学以诚 发表于 2017-2-22 08:24
在取消热继的情况下,
NS80H-MA 50安秒曲线,3倍=150安对应时间50秒,
150*150*50>720*720*1


此配置不能取消热继,NS80H只是个单磁电动机保护断路器,即只有短路保护,所以必须配置热继电器作为电动机的过载保护。


治学以诚 发表于 2017-2-22 13:24:30

bzp4891 发表于 2017-2-22 16:55:00

治学以诚 发表于 2017-2-22 13:24
受教,不过,在我以前研读施耐德产品时,我留下了MA 电动机专用脱扣器,好象是热脱扣曲线按热继整定的,所 ...

我们仍然以15kW的鼠笼式电动机为例,如果用接触器控制电动机起动,其工作类别为AC-3,接触器电寿命是在一定的条件下,接通6In的额定电流/分断1倍的In,不修理或不更换零部件所能承受的有载操作次数来表示,例如LC1D40在这种情况下可以达到3百万的电气寿命:

如果不要接触器控制,而直接用断路器控制电动机的起动停止,那么它的寿命如下图,大概只有3万次:

由此可见,对于频繁操作的电动机,直接采用断路器控制电动机起停是不合适的,因为对断路器的触头和机构都是严酷的考验,它将很快损坏。

治学以诚 发表于 2017-2-22 19:00:15

治学以诚 发表于 2017-2-22 19:01:32

bzp4891 发表于 2017-2-22 19:27:46

本帖最后由 bzp4891 于 2017-2-22 19:30 编辑

以电动机的供电为例讨论,6.3.6 和7.6.4考虑的是在过载情况下的供电连续性,过负荷时只报警不断开回路;9.2.4考虑的是发生短路故障之后的供电连续性,
1.对于1类配合接触器或热继电器的损坏是允许的,所以需要更换新的,停电时间会长;
2.对于2类配合,热继电器是不允许损坏,接触器的触头允许轻微熔焊且无明显变形也能分离,只需简单的维护下就可以送电,可以缩短停电时间,提高了供电连续性。
截图为IEC60947-4-1(对应GB14048.4)对于1类和2类配合说明是在短路情况下的协调配合:

治学以诚 发表于 2017-2-22 20:17:26