电动机30安额定电流。
热继210安。0.4秒。210安以下的电流,热继动作,断路器不动作。接触器不应损坏。
210安以-最大预期短路电流。断路器先动作,热继也可能动作,在断路器动作之前
1、如果,接触器承受不了焦耳热,触点熔坏。则是,1类
2、如果,接触器承受住了焦耳热,触点没熔坏。则是,2类
-------------------------------------------------------------------------------------
380V/15kW电动机,额定电流28.5A(近似30A),如果按施耐德配置选用NS80H-MA 50+LC1-D40+LRD-3353(2类配合),LC1D40的短时耐受电流如下,因此完全可以耐受热继电器在0.4s动作时间内的热冲击,所以电动机起动和热继电器保护过程中接触器触头是可以耐受得住:
|
|