tony2006 发表于 2017-2-19 11:15:11

请问低压柜馈出单相电,选用怎样的开关!!

请问低压柜馈出单相电,选用怎样的开关!!请看下图

树欲静而风不止 发表于 2017-2-20 09:59:08

可以采用三相塑壳断路器来代替

树欲静而风不止 发表于 2017-2-20 10:00:00

变压器出线处使用微断一般满足不了开断电流要求

bzp4891 发表于 2017-2-20 10:59:04

能否提供变压器的参数?

北方郎 发表于 2017-2-20 12:34:45

要看安装处短路电流,一般来说不能用微断。

zhouke 发表于 2017-2-20 12:44:41

可选用熔断器。

chipy 发表于 2017-2-20 12:49:24

变压器低压柜怎么会出现单相负荷?

bzp4891 发表于 2017-2-20 16:47:22

对于NSX100-630产品,由于断路器的保护是各项独立保护的,任何一相发生过载或短路保护都会使断路器动作,因此对于NSX的3极产品完全可使用其任何两相作为两极产品使用。但是电动机保护脱扣器2系列及6系列产品:由于具有相不平衡保护,因此不能当作2极的开关使用。

此处一只花 发表于 2017-2-20 20:26:47

此处一只花 发表于 2017-2-20 23:22:03

树欲静而风不止 发表于 2017-2-21 08:50:24

chipy 发表于 2017-2-20 12:49
变压器低压柜怎么会出现单相负荷?

工厂厂房内机修设备很多单相的

chipy 发表于 2017-2-21 09:06:35

树欲静而风不止 发表于 2017-2-21 08:50
工厂厂房内机修设备很多单相的
这种检修设备可以从总箱引出.
变电所低压柜那么贵,如果引出过多小的出线回路,除了技术问题外,总感觉浪费...

TNS 发表于 2017-2-27 13:37:16

非要从低压柜馈出単相回路,也不是没办法。首先确定安装处的断路器的分断能力需要多大。
然后某个馈出支路的总开关选用塑壳,下面各小分支回路采用单相微断,一些大品牌有级联保护技术,利用级联特性,微断的预期分断电流记得可以达到20kA,你说的是机修,临时用的,也不需要什么选择性。