账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4970|回复: 15

[求助] 请问低压柜馈出单相电,选用怎样的开关!!

[复制链接]
     
发表于 2017-2-19 11:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问低压柜馈出单相电,选用怎样的开关!!请看下图
IMG_20170219_111239.jpg

点评

见下面回复  发表于 2017-2-20 16:49
发表于 2017-2-20 09:59:08 | 显示全部楼层
可以采用三相塑壳断路器来代替

点评

恩,是的  发表于 2017-2-20 16:49
发表于 2017-2-20 10:00:00 | 显示全部楼层
变压器出线处使用微断一般满足不了开断电流要求
     
发表于 2017-2-20 10:59:04 | 显示全部楼层
能否提供变压器的参数?
     
发表于 2017-2-20 12:34:45 | 显示全部楼层
要看安装处短路电流,一般来说不能用微断。
     
发表于 2017-2-20 12:44:41 | 显示全部楼层
可选用熔断器。
     
发表于 2017-2-20 12:49:24 | 显示全部楼层
变压器低压柜怎么会出现单相负荷?
     
发表于 2017-2-20 16:47:22 | 显示全部楼层
对于NSX100-630产品,由于断路器的保护是各项独立保护的,任何一相发生过载或短路保护都会使断路器动作,因此对于NSX的3极产品完全可使用其任何两相作为两极产品使用。但是电动机保护脱扣器2系列及6系列产品:由于具有相不平衡保护,因此不能当作2极的开关使用。
发表于 2017-2-20 20:26:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-20 23:22:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-21 08:50:24 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-2-20 12:49
变压器低压柜怎么会出现单相负荷?

工厂厂房内机修设备很多单相的
     
发表于 2017-2-21 09:06:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-2-21 08:50
工厂厂房内机修设备很多单相的

这种检修设备可以从总箱引出.
变电所低压柜那么贵,如果引出过多小的出线回路,除了技术问题外,总感觉浪费...
     
发表于 2017-2-27 13:37:16 | 显示全部楼层
非要从低压柜馈出単相回路,也不是没办法。首先确定安装处的断路器的分断能力需要多大。
然后某个馈出支路的总开关选用塑壳,下面各小分支回路采用单相微断,一些大品牌有级联保护技术,利用级联特性,微断的预期分断电流记得可以达到20kA,你说的是机修,临时用的,也不需要什么选择性。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则